Siprotec mit Simatic verbinden

Dina

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich würde gerne mehrere Siprotec Schutzgeräte mit einer Simatic verbinden.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Wieviele können angeschlossen werden?
Uhrzeitprotokollierung möglich?

vielen Dank
 
Ist eine Uhrzeitstempelung im Schutzgerät auch möglich?

Ich kenn die Geräte selber ja auch nicht - wenn ich mir aber die Profibus Beschreibung so anschaue, dann bekommt man darüber nur die Meldungen als Bits ohne Zeitstempel.

Einen Zeitstempel kann man sich aber auch in der S7 relativ leicht generieren.
 
Hey Dina,

bei den Generatorschutzgeräten nutze ich immer das DP-Mapping 3.5 (wird im DIGSI eingestellt).

Damit kann man den genauen Zeitstempel der Meldung aus dem Siprotec auslesen und in der S7 verarbeiten...

Micha
 
Wir haben im 30kV-Bereich auch Siprotec-Schutzgeräte über DP angebunden. (Allerdings nicht an Step7-CPU)
Zur Info:
Wenn Du auf dem Rechner Digsi +Step7 gleichzeitig laufen lassen willst (so verstehe ich die Aufgabe), dann brauchst Du noch das Step7-CFC-Paket, ansonsten läuft das Digsi-Kram nicht.
[FONT=Arial,Bold]
[FONT=Arial,Bold]Kompatibilität:[/FONT]
[/FONT]Wird auf dem gleichen Rechner die Automatisierungssoftware STEP7 eingesetzt,
so muss wegen der Kompatibilität für die installierten Versionen folgendes gelten:
Aktuell:
DIGSI 4.82
SICAM PAS 5.11 oder höher

STEP7 5.4 (mit SP3.1, inkl. CFC 7.0, SIMATIC NET 2007)
Wollte unsere Schutzgeräte zwecks Datensicherung mit meinem Field-PG (Step7 V5.4) sichern und Digsi installieren - ohne CFC Pustekuchen! Also einen anderen Rechner genommen. Mal wieder typisch BigS. ;)

Gruß Approx
 