Thema: Profinet:Ausgänge funktionieren nicht

  1. #1
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Profis,

    S7 CPU315 2DP-PN, verbunden mit einer IM153-4; die TCP/IP Verbindung passt, die an der Anschaltung angeschlossene Eingänge(dig+analog) liefern Werte.
    (Standard I/O Baugruppen)

    Problem: Dig. Outputs und Analog Outputs funktionieren nicht; als Fehler gibt es die Info: "Peripheriezugrifsfehler/Parametrierfehler".

    Hat Jemand eine Idee?

    Gruss: V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Profinet:Ausgänge funktionieren nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.316
    Danke
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    als Fehler gibt es die Info: "Peripheriezugrifsfehler/Parametrierfehler".
    Was steht genau im CPU-Diagnosepuffer?
    Tip: Den Diagnosepuffer kann man exportieren und dann hier hochladen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    vladi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Idee


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    die Lösung ist: die IM153-4 war als "shared" Variante in der HW konfiguriert;
    Was auch immer der Unterschied sein sollte..
    Das Modul ohne "shared" hat dann die PN I/O Ebene zum Laufen gebracht...

    Komischerweise sagte die S-Hotline, dass es egal sei, ob shared oder nicht..


    Gruss: V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Funktioniert  

Ähnliche Themen

  1. DI funktionieren nicht
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 12:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 19:46
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 16:07
  4. Ausgänge der Wago funktionieren nicht mehr
    Von Reto Hasler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 20:55
  5. Flanken funktionieren nicht
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 23:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •