Profibus Fehler

Limette

Level-2
Beiträge
282
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich gehe von der PG per Profinet zu einer 315 PN/DP, die Peripherie will ich aber mit per Profibus ansprechen. Im Netpro ist an die PN-OI Schnittstelle das PG verbunden. An das MPI/Dp ein Buskoppler per Profibus. Die Perepherie müsste richtig projektiert sein.

die sps macht folgende Fehlermeldung:

Code:
Ereignis 10 von 10:  Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend 
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse:    288
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse:  1
externer Fehler, kommendes Ereignis

SF Fehler ist an. BF1 blinkt.

wie kann ich das Probelm beheben ?

Grüße und Danke
 
Hallo,

ich gehe von der PG per Profinet zu einer 315 PN/DP, die Peripherie will ich aber mit per Profibus ansprechen. Im Netpro ist an die PN-OI Schnittstelle das PG verbunden. An das MPI/Dp ein Buskoppler per Profibus. Die Perepherie müsste richtig projektiert sein.

SF Fehler ist an. BF1 blinkt.

wie kann ich das Probelm beheben ?

Grüße und Danke

Der Eintrag des Diagnosepuffers besagt ja, dass im Programm an einer Stelle das PEW288 gelesen werden soll - und dieses PEW nicht vorhanden ist. Was ist das denn für ein Buskoppler? Ein DP/DP-Koppler? Falls ja, ist auch die projektierte Adresse am "Mäuseklavier" eingestellt (Spannungslos)? Mach am besten mal einen Screenshot deiner HW-Konfig und stell den hier rein... Hast Du die HW-Konfig auch in die CPU geladen?

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Eintrag des Diagnosepuffers besagt ja, dass im Programm an einer Stelle das PEW288 gelesen werden soll - und dieses PEW nicht vorhanden ist. Was ist das denn für ein Buskoppler? Ein DP/DP-Koppler? ? Mach am besten mal einen Screenshot deiner HW-Konfig und stell den hier rein... Hast Du die HW-Konfig auch in die CPU geladen?

Gruß Approx

ein beckhoff BK 3120. Daran hängen DIs und DOs. Hab eigentlich alles nach Anleitung projektiert. Kann leider grad kein Screenshot liefern. Morgen früh aber auf jeden Fall.

Ja, HW-Konfig habe ich geladen.
Falls ja, ist auch die projektierte Adresse am "Mäuseklavier" eingestellt (Spannungslos)
Das kann natürlich gut sein. Ich weiß nicht mal genau welche er in Step 7 hat. Nur die Diagnoseadresse 2047 sticht ins Auge.
 
ein beckhoff BK 3120. Daran hängen DIs und DOs. Hab eigentlich alles nach Anleitung projektiert. Kann leider grad kein Screenshot liefern. Morgen früh aber auf jeden Fall.

Ja, HW-Konfig habe ich geladen.
Das kann natürlich gut sein. Ich weiß nicht mal genau welche er in Step 7 hat. Nur die Diagnoseadresse 2047 sticht ins Auge.

Kenne dieses Bauteil zwar nicht, aber wie ich sehe hat das Teil zwei Adresswahlschalter, wo die DP-Adresse für Step7 eingestellt wird (im Bild z.B. 11).
BK3120.jpgDiese Adresse stellst Du in der HW-Konfig von Step7 ein. Eine installierte GSD und eingefügtes BK3120 setze ich jetzt mal voraus.;)
Gruß Approx
 
Kenne dieses Bauteil zwar nicht, aber wie ich sehe hat das Teil zwei Adresswahlschalter, wo die DP-Adresse für Step7 eingestellt wird (im Bild z.B. 11).
Anhang anzeigen 13543Diese Adresse stellst Du in der HW-Konfig von Step7 ein. Eine installierte GSD und eingefügtes BK3120 setze ich jetzt mal voraus.;)
Gruß Approx

danke.

Jetzt bringt er noch das:

Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 4304
STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis

:?:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Besser Du postest den gesamten Inhalt des Diagnosepuffers. Der Eintrag kommt auch beim Laden der HW-Konfig. Ohne einen Zusammenhang zu kennen, ist es schwierig. Der Screenshot der HW-Konfig steht ja auch noch aus. Hier will keiner deine Anlage nachbauen- verstehe das "allesausdernaseziehenmüssen" irgendwie nicht.
:cool: Approx
 
Besser Du postest den gesamten Inhalt des Diagnosepuffers. Der Eintrag kommt auch beim Laden der HW-Konfig. Ohne einen Zusammenhang zu kennen, ist es schwierig. Der Screenshot der HW-Konfig steht ja auch noch aus. Hier will keiner deine Anlage nachbauen- verstehe das "allesausdernaseziehenmüssen" irgendwie nicht.
:cool: Approx

"allesausdernaseziehenmüssen" :D


Ereignis 1 von 5: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
10:23:13.910 25.03.2011


Ereignis 2 von 5: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
10:23:13.908 25.03.2011


Ereignis 3 von 5: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
10:23:13.761 25.03.2011


Ereignis 4 von 5: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters: 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
kommendes Ereignis
10:23:02.709 25.03.2011


Ereignis 5 von 5: Ereignis-ID 16# 4304
STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
10:22:50.524 25.03.2011

screenshot
http://img145.imageshack.us/i/unbenanntus.jpg/
unbenanntus.jpg
 
Der Diagnosepuffer besagt, daß die in die CPU geladene HW-Konfiguration nicht mit dem übereinstimmt, was die CPU an angeschlossenen Komponenten erkannt hat. Zu deutsch: Nicht das angeschlossen, was dran sein soll. Hast Du die Teilnehmeradresse des BK3120 auch tatsächlich am Gerät auf "11" eingestellt? Nach Adresseinstellung auch mal die Spannung am Gerät aus/eingeschaltet? Sind real noch weitere Teilnehmer am Profibus angeschlossen? Wenn nicht, sind sowohl an der CPU, als auch am BK3120 die Abschlußwiderstände am Stecker auf "ON" eingestellt?

Approx
 
Ich habe den Fehler jetzt gefunden:

ich habe die klemmen falsch zusammen gesteckt. Nach dem Buskoppler muss erst die analoge Klemme kommen, danach erst die DI/DO. Wusste nicht dass man da eine Reihenfolge beachten muss.

Danke für eure Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach dem Buskoppler muss erst die analoge Klemme kommen, danach erst die DI/DO. Wusste nicht dass man da eine Reihenfolge beachten muss.

Was ist denn das für ein Müllprodukt, das so etwas fordert.
Da hat man später, wenn schon eine ganze Menge DI/DO
verbaut sind, viel Spaß beim Schieben wenn noch eine
Analogklemme hinzukommt. :rolleyes:

Frank
 
Nach dem Buskoppler muss erst die analoge Klemme kommen, danach erst die DI/DO. Wusste nicht dass man da eine Reihenfolge beachten muss.

Wenn das so ist wie bei Wago(wovon ich ausgehe), dann muss da nicht zwangsläufig erst Analog dann Digital kommen, die Klemmen werden nur in dieser Reihenfolge in's I/O Abbild gemapped.
 
Zurück