    Hallo zusammen

    Lese schon länger im Forum mit und bei Problemen konnte ich immer einen passenden Hinweis finden. Nun habe ich leider ein Problem, welches etwas schwieriger ist. Eventuell hat der eine oder andere etwas ähnliches bereits gelöst?

    Ausgangslage:

    Maschine 1:

    Profibus
    Sicherheit konventionell also 2Kanal Draht


    Maschine 2:

    Ethercat
    Kann ich bestimmen ob Sicherheit konventionell oder über den Bus


    Die beiden Maschinen werden mit einem Handling (Schütztüren, etc.) verbunden, welches eine SPS benötigt. Es werden nur einfache I/O angesteuert und über ein Panel diverese Hinweise ausgegeben.

    Meine Frage ist jetzt, wie ihr das lösen würdet?

    Var1. Alles über Ethercat inkl. Safety und auf der Seite Profibus einen Koppler

    Var2. Alles über Profinet inkl. Safety und Koppler auf Ethercat Seite

    Var.3 Profibus und Safety konventionell

    Dazu muss ich noch sagen, dass ich bis jetzt vorallem Profibus programmiert habe. Und die Seite Safety-Bus wenig vorhanden ist.

    Welcher Hersteller schlussendlich wird, ist nicht wichtig!

    Für Vorschläge, Hinweise oder Ideen bin ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren Profinet,Ethercat oder doch Profibus?  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Sind das denn so viele I/Os das du eine Koppelung mit Bus zwingend benötigst?

    Ist die "Sicherheit" in der Handling SPS so aufwenig, dass du ne Safety PLC brauchst?

    Ich mache die verkettung mit/zu anderen Maschinen gerne über Hardware Kontakte. Erst wenn wirklich Daten zwischen den SPSn getauscht werden müssen, kommen die Bus Systeme.


    Hersteller.. naja denke mal die Anbindung an ein Ethercat Netz dürfte deine Auswahl beschränken?

  3. #3
    Sisu ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.04.2011
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Die Programm-Nr. werden ebenfalls ausgetauscht, daher fällt eine reine I/O Kommunikation weg.

    Die Sicherheit ist leider nicht ganz einfach, da ohne Sicherheits SPS wenig Chance sehe.

    Mein momentaner Favorit:


    Sicherheits-SPS von Siemens mit Profibus und Profisafe-Schnittstelle. Wird am einfachsten sein.

    Danke für deine Antwort.

  4. #4
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 64 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Was hast du denn für einen EtherCAT Master?

    Wenn du TwinCAT einsetzt, würde ich zu EL6080 (SAFETY) und EL6731 (Profibus-Master) tendieren. Alle zusätzlichen I/O-Daten kannst dann ja über standard Klemmen einsammeln. TwinCAT könntest auch direkt auf dem Panel installieren, wenn dort genug Leistung vorhanden ist.

  5. #5
    Registriert seit
    11.05.2011
    Ort
    VG Pellenz
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie sind die 2 maschienen den geartet ?
    jede für sich nur daten austauch ?
    müssen die sicherheits daten über das " netzwerk" ?

    sehr stabil läuft Profibus,
    habs an einer maschiene, die vom maschienen bauer so hergestellt wurde .

    bin hier lieber einer der kontaktaustausch verwendet ,
    aber es kommt auf die anwendung an .
    herunter fahren von antieben und so weiter .......
    sischerheitsantriebe und so , die noch zum stillstand kommen müssen ,
    oder die anlage in einen eigensicheren zustand muss .

    es kommt also darauf an.

    aber ein interessantes thema, werde ein auge drauf halten.
    Was nun Auch Japaner bauen Steuerungen
    Zitieren Zitieren sicherheit .. über netzwerk.  

Ähnliche Themen

  1. Profibus oder Profinet
    Von vollmi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:21
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 17:23
  3. China Export, oder doch CE?
    Von MSB im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 22:03
  4. Lieber Profibus oder Profinet
    Von wm-webservice im Forum Feldbusse
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 15:11
  5. ops->excel(mit profinet oder profibus
    Von amour im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 13:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •