Thema: Bus Probleme

  1. #1
    Registriert seit
    11.06.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ich habe ein Problem,

    meine Visu zeigt mir stendig Verbindung abgebaut und direkt danach wieder Verbindung aufgebaut und das weit über 100 mal in 8 Stunden meine CPU 314 2DP zeigt mir keinen fehler. Selbst wenn ich meinen Rechner anschließe und online gehe bricht die Verbindung dauernt ab. Stecker sind alle in Ortnung.
    Zitieren Zitieren Bus Probleme  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.715
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    Oops ... meine Glaskugel streikt gerade ... so muss ich also fragen :

    Wer kommuniziert mit wem ? Also welche Visu ?
    Über welchen Verbindungsweg ? MPI, PB, Ethernet, ...?
    Hängt an dem Verbindungsweg sonst noch etwas dran - wenn ja, was ?

    ... und nach der Beantwortung sehen wir dann vielleicht klarer ...

    Gruß
    Larry

  3. #3
    KR-TKD ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    läuft über MPI,und daran ist noch eine weitere CPU und 2 Toutchpanel, und am Profibus hängen eine Heizungsregelung eine 7 Sementanzeige und ein Umrichter von Siemens Micromaster

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.622
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    2 CPUs und 3 HMIs auf MPI.

    Das ist schon etwas. Es kann sein das die MPI Bus ist einfach überlastet.
    Wie viele Variabeln, in alle HMIs ?
    Wie schnell werden sie aktualisiert ?
    Was passiert wenn du eine von die andere Touchpanels entferne, oder beide ? Funzt dann dein "Visu".
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    In der Hardwarekonfig unter den Objekteigenschaften der CPU findet man die Verbindungsrecourcen. Dort mal nachschauen, wie viele Verbindungen maximal zulässig sind bzw. schon benutzt. Hatte schon mal einen ähnlichen Fall mit einer 300er CPU auf die mehrere WinCC-Server zugreifen sollten (sporadische Abbrüche).
    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  6. #6
    KR-TKD ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für eure unterstützung......Fehler behoben.....

    Danke noch mals.

  7. #7
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.715
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    Und ... woran hat es gelegen ?

  8. #8
    KR-TKD ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    In einem Stecker ( kein Busstecker ) sollte laut plan grün auf pin 1 und rot auf pin 2 sein eine seite stimmte die andere war leider auf 2 und 3 aufgelegt.

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit CPU
    Von Elmi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 12:16
  2. CPU 315 F 2PN/DP DI Probleme
    Von Joke im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:10
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit ALM
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 18:13
  5. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •