    Hallo zusammen,

    ich habe in einem Projekt eine FDL-Verbindung zwischen einer S7-417-4 (CP443-5 Ext) und einer S7 319-3 PN/DP (CP342-5).

    In der 400er AG_LSEND, AG_LRECV, in der 300er AG_SEND, AG_RECV.

    Das ganze hat bisher wunderbar funktioniert. Seit gestern klappt das Senden von der 300er an die 400er nicht mehr. Umgekehrt ist alles i.O.!

    AG_LRECV wechselt zwischen 8181 und 8180.
    AG_SEND gibt die Nummer 8311 aus. Diese ist in der Hilfe nicht aufgeführt.
    Weiß jemand, was diese Fehlermeldung bedeutet?

    Danke!

    Gruß
    Johannes
    Geändert von Jupp06 (28.06.2011 um 21:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren Was bedeutet Fehler 8311 bei AG_SEND ?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jupp06 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    ich habe in einem Projekt eine FDL-Verbindung zwischen einer S7-417-4 (CP443-5 Ext) und einer S7 319-3 PN/DP (CP342-5).

    In der 400er AG_LSEND, AG_LRECV, in der 300er AG_SEND, AG_RECV.

    Das ganze hat bisher wunderbar funktioniert. Seit gestern klappt das Senden von der 300er an die 400er nicht mehr. Umgekehrt ist alles i.O.!

    AG_LRECV wechselt zwischen 8181 und 8180.
    AG_SEND gibt die Nummer 8311 aus. Diese ist in der Hilfe nicht aufgeführt.
    Weiß jemand, was diese Fehlermeldung bedeutet?

    Aus der Siemens Doku:
    8311: Die Zielstation ist unter der angegebenen PROFIBUS-Adresse nicht erreichbar oder der benutzte Service ist für die angegebene PROFIBUS-Adresse nicht möglich.
    Link zur Doku


    Wurde an der Anlage irgendetwas geändert ?
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:

    Jupp06 (29.06.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Siehe auch den folgenden Auszug aus der STEP 7 Hilfe für den FC5 AG_SEND (PB):

    Status: 8311H

    Bedeutung: Die Zielstation ist unter der angegebenen PROFIBUS-Adresse nicht erreichbar oder der benutzte Service ist für die
    angegebene PROFIBUS-Adresse nicht möglich.
    Gruß Kai
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    Jupp06 (29.06.2011)

  6. #4
    Jupp06 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.08.2006
    Beiträge
    107
    Danke
    58
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Pfeil


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Erstmal danke für eure Hilfe!

    Vor drei Wochen ist eine FDL-Verbindung durch Profinet ersetzt worden.
    Das Problem besteht aber erst seit Montag. Wird wohl eher nicht damit zusammen hängen.

    Werde trotzdem zur Sicherheit nochmal die Hardwarekonfig. und NetPro einspielen.

Ähnliche Themen

  1. Was bedeutet hier NC
    Von KreuzBube im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 09:12
  2. Was bedeutet => ?
    Von Paul_1000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 14:06
  3. Was bedeutet >> AUF DB??
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 09:19
  4. Was bedeutet Steuerungstechnik??
    Von Marrtin im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 13:52
  5. CEE Stecker: was bedeutet 6h
    Von grizzlyco im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 12:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •