    Werte Kollegen,
    da ich mich das 1. mal mit PN herumschlage, brauche ich Hilfe.

    Ich will eine IM151-8F PN mit einer Anschlussbox verbinden.
    Ich hab eine Anschlussbox plus, und aus der BA des Mobile Panel auf Seite 12-16 die Belegung des Fast Connectors herausgelesen. In der Box sind die Kontakte wie folgt gefärbt:
    1..gelb
    2..weiß
    3..orange
    4..blau
    Nun habe ich ein Kabel, das an der montierten CPU im gesteckten Zustand von oben nach unten wie folgt aussieht:
    orange
    blau
    grün
    braun
    jeweils mit weiß dabei.
    Kann mir bitte jemand zeigen, wie die Belegung auf der CPU ist, oder wie ich diese verdammte Anschlussbox anschliesen muss? Gibt es eine Erklärung, was welches blinken der RxTx - LEDs auf der Box bedeutet? Gibt es eine Beschreibung der Box?
    Anm: Das Kabel zwischen Box und Panel erwarte ich jeden Tag, aber hab´s noch nicht um evtl noch was anderes auszuprobieren.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren Anschlussbox an PN  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Diese ungekürzte Handbuchvariante hat alle Infos enthalten, auch Steckerbelegungen:

    6,4 MB: http://support.automation.siemens.co...ew/de/21896316

    im Gegensatz zur folgenden Kompaktdoku:

    4,0 MB: http://support.automation.siemens.co...ew/de/22166637


    Gruß

    Frank
    Geändert von IBFS (13.07.2011 um 10:01 Uhr)
    Grüße Frank

  3. #3
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab´s herausgefunden:

    Pin 1 (ge) TD+: ws/or
    Pin 2 (ws) RD+: ws/gn
    Pin 3 (or) TD-: gn
    Pin 4 (bl) RD-: or
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 17:03
  2. Anschlussbox PN Basic für HT8
    Von berni_rb im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 07:56
  3. Anschlussbox DP -> HW Konfig ?
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 13:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •