Fehler duch Diagnose Repaiter?

galoopie

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Hatten jetzt an einer laufenden Anlage scheinbar durch einen Diagnose Repaiter von Siemens Fehler am Profibus: Sporadisch gab es immer wieder ganz kurze Ausfälle auf dem Bus. Der Diagnossepuffer der CPU zeigte immer verschiedene Busteilnehmer an, wurde aber auch durch Peripheriezugrifffehler vollgeschrieben, so daß nicht alle fehlenden Teilnehmer angezeigt werden konnten. Laut Diagnose Repaiter war alles in Ordnung. Nach längerer Suche haben wir dann festgestellt, das auf dem DP2-Strang des Diagnose Repaiter sehr viele Telegrammwiederholungen waren. Nach tauschen der Stränge und anschließenden "blind legen" des DP2 ist der Bus ohne Telegrammwiederholungen und läuft seit dem störungsfrei. Kollegen meinten jetzt, Sie hätten schon öfters von Problemen durch Diagnose Repaiter gehört, wußter aber nichts genaues. Hat jemand damit (negative)Erfahrungen?

Gruß Matthias
 
Hallo

nach meiner Erfahrung ist der Diagnose-Repeater nur für wenige Einsatzfälle
hilfreich.

Besser ist ein richtiges Diagnose-Werkzeug.

So ein Analyser mißt jeden Profibus und gibt auch ein Oszibild jedes slaves aus.

Zwischenzeitlich auch als Einbaugerät zum dauerhaften Verbleib lieferbar.

Ich führe solche Messungen durch.

Bei Bedarf bitte posten.

Ing_Lupo
 
Da ein Diagnoserep. ein Slave wie jeder andere auch ist können hier auch die selben Fehler auftreten.
Das Fehlerbild hat aber nichts mit einem Diagrep. ansich zu tun.
 