ET200S kommt nicht online

Wiggi0606

Level-1
Beiträge
38
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe hier gerade folgendes Problem. Wir haben eine 416-2DP PLC die über 2 OLM´s mit einer ET200S (151-1BA02-0AB0) Station verbunden ist.

Wir haben nun das Problem, das die Station einfach nicht online kommen will. Dabei ist zu sagen das die OLM´s die erwarteten Anzeigen haben und ich eigentlich vermute das man sie Ausschließen kann.
Die Remote Station selber scheint uns über die BF und SF LED´s mitteilen zu wollen woran es liegt aber leider kann ich nirgends eine Beschreibung über das geblinke finden.
Der "code" ist:

7 x BF langsam (Ich vermute 2 Herz)
1 Sekunde Pause
3 x BF und SF zusammen (1 Herz)
1 x BF langsam
3 x BF und SF zusammen ( schneller 2 Herz )


Wir haben bisher folgendes versucht:

- Austausch der Kopfstation (keine Änderung)
- Austauch der Profibusverbindung (keine Änderung)
- Austausch eines OLM´s auf Empfangsseite (keine Änderung)
- Anbringen der Kopfstation an den Profibus vor dem Sende OLM (Funktion verhanden)
- Test der Glasfaserstrecke mit Hilfe einer Lichtquelle (war Ok)
- Austausch des Abschlusswiederstandes (keine Änderung)

Auf gut Deutsch, wir haben so ziemlich alles ausgetauscht was möglich ist. Den Eingangs OLM werde ich morgen noch einmal tauschen auch wenn ich es für völlig sinnlos halte.


Hat jemand von euch eine Idee oder eine Liste mit fehlercodes die mich weiter bringen könnte ?


Ich bin für alle Vorschläge Dankbar...
 
Zuletzt bearbeitet:
War das schon mal so in Betrieb oder erste IBN?

Was sagt die Diagnose in der Hardwareconfig?
Ist die ET200s richtig in der Hardware Konfig drin? Adresse usw.
Busadresse ändern wird erst nach Spannungswiederkehr der ET200s übernommen.

Sind die Module der ET200S alle IO? Wenn nur eines Defekt ist kann der Fehler auch so aussehen.
Vielleicht erst mit minimal Konfig der ET200S testen.
 
Problem wurde gefunden. War wohl eine defekte IO karte.

Dennoch schade das man nirgends nachlesen kann was das Blinken nun genau bedeutet.

Vielen dank dennoch für die Lösungsvorschläge

Gruß

Wiggi
 
Es wüsste nicht, dass eine ET200S was anderes kann als Blinken oder Dauerlicht.
Deine sogenannten "Codes" sind wahrschweinlich eher Zufall entstanden durch die verschiedenen Zustände, die für bestimmte Zeiten vorherrschten.

Normalerweise gilt
BF Dauerlicht=noch nicht paramtriert und
BF Blinken=Fehler in der Parametrierung bzw. keine Verbindung mit Parametriermaster.

Durch eine defekte Karte kann es sein, dass die Station öfters zwischen verschiedenen Zuständen wechselt und dadurch solche "Blinkcodes" entstehen könnnen.
 