Hallo zusammen,
Ich habe hier gerade folgendes Problem. Wir haben eine 416-2DP PLC die über 2 OLM´s mit einer ET200S (151-1BA02-0AB0) Station verbunden ist.
Wir haben nun das Problem, das die Station einfach nicht online kommen will. Dabei ist zu sagen das die OLM´s die erwarteten Anzeigen haben und ich eigentlich vermute das man sie Ausschließen kann.
Die Remote Station selber scheint uns über die BF und SF LED´s mitteilen zu wollen woran es liegt aber leider kann ich nirgends eine Beschreibung über das geblinke finden.
Der "code" ist:
7 x BF langsam (Ich vermute 2 Herz)
1 Sekunde Pause
3 x BF und SF zusammen (1 Herz)
1 x BF langsam
3 x BF und SF zusammen ( schneller 2 Herz )
Wir haben bisher folgendes versucht:
- Austausch der Kopfstation (keine Änderung)
- Austauch der Profibusverbindung (keine Änderung)
- Austausch eines OLM´s auf Empfangsseite (keine Änderung)
- Anbringen der Kopfstation an den Profibus vor dem Sende OLM (Funktion verhanden)
- Test der Glasfaserstrecke mit Hilfe einer Lichtquelle (war Ok)
- Austausch des Abschlusswiederstandes (keine Änderung)
Auf gut Deutsch, wir haben so ziemlich alles ausgetauscht was möglich ist. Den Eingangs OLM werde ich morgen noch einmal tauschen auch wenn ich es für völlig sinnlos halte.
Hat jemand von euch eine Idee oder eine Liste mit fehlercodes die mich weiter bringen könnte ?
Ich bin für alle Vorschläge Dankbar...
Ich habe hier gerade folgendes Problem. Wir haben eine 416-2DP PLC die über 2 OLM´s mit einer ET200S (151-1BA02-0AB0) Station verbunden ist.
Wir haben nun das Problem, das die Station einfach nicht online kommen will. Dabei ist zu sagen das die OLM´s die erwarteten Anzeigen haben und ich eigentlich vermute das man sie Ausschließen kann.
Die Remote Station selber scheint uns über die BF und SF LED´s mitteilen zu wollen woran es liegt aber leider kann ich nirgends eine Beschreibung über das geblinke finden.
Der "code" ist:
7 x BF langsam (Ich vermute 2 Herz)
1 Sekunde Pause
3 x BF und SF zusammen (1 Herz)
1 x BF langsam
3 x BF und SF zusammen ( schneller 2 Herz )
Wir haben bisher folgendes versucht:
- Austausch der Kopfstation (keine Änderung)
- Austauch der Profibusverbindung (keine Änderung)
- Austausch eines OLM´s auf Empfangsseite (keine Änderung)
- Anbringen der Kopfstation an den Profibus vor dem Sende OLM (Funktion verhanden)
- Test der Glasfaserstrecke mit Hilfe einer Lichtquelle (war Ok)
- Austausch des Abschlusswiederstandes (keine Änderung)
Auf gut Deutsch, wir haben so ziemlich alles ausgetauscht was möglich ist. Den Eingangs OLM werde ich morgen noch einmal tauschen auch wenn ich es für völlig sinnlos halte.
Hat jemand von euch eine Idee oder eine Liste mit fehlercodes die mich weiter bringen könnte ?
Ich bin für alle Vorschläge Dankbar...
Zuletzt bearbeitet: