Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)

hallo !

....
es handelt sich um eine CPU317-2 PN/DP und einer IM151-1 Standart.
die IM wird im Profibus nicht erkannt (nicht vorhanden). da ich nur mit Ethernet an die CPU kann kann ich leider keine Diagnose im Profibus machen.
...
wäre dankbar für jeden guten Vorschlag um diesen Fehler aus zu merzen.

Wie sieht´s aus mit Routing ... :confused:



Hier habe ich folgendes gefunden:

Ab STEP 7 V5.4 SP2 werden STEP 7-externe Tools (Device Tools) für die Parametrierung und Diagnose dezentraler Peripheriegeräte über die Aufrufschnittstelle Tool Calling Interface (TCI) in STEP 7 eingebunden.

Dein Fall:

SIMATIC Field PG wird nicht am selben Bussystem angeschlossen wie die dezentralen Peripheriegeräte
Es ist möglich die dezentralen Peripheriegeräte von einem anderen Bussystem aus über die Aufrufschnittstelle TCI zu parametrieren und diagnostizieren.
Hierbei benötigen Sie ein Datensatzgateway. Folgende Baugruppen unterstützen die Funktion Datensatz-Routing und können somit als Datensatzgateway eingesetzt werden:

CPU317-2(F) PN/DP6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7317-2FK14-0AB0ab V3.1

Hier der Link:
http://support.automation.siemens.c...extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent

Hoffe, es hilft weiter ! :)

Gruss
 