    Hallo
    möchte mich seit langem in die S7 reindenken und habe mir ein Projekt ausgedacht. nur leider funktioniert es nicht so mit der Hardware.

    es handelt sich um eine CPU317-2 PN/DP und einer IM151-1 Standart.
    die IM wird im Profibus nicht erkannt (nicht vorhanden). da ich nur mit Ethernet an die CPU kann kann ich leider keine Diagnose im Profibus machen.

    Profibus-Kabel iO
    Wiederstände einstellen iO
    Adressierung iO

    wäre dankbar für jeden guten Vorschlag um diesen Fehler aus zu merzen.
    Zitieren Zitieren Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)  

  2. #2
    Registriert seit
    01.02.2008
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    31
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo multixy

    Was sagt die Station den genau. Bus oder Sammelfehler ?

    Wenn es SF ist, könnte es eine falsche Kartenconfiguration sein. (Bestellnummern checken)

    Einmal hatte ich das Problem das der Widerstand der den Rückwandbuss beendet kaputt war. Unschöner Fehler weil ma da erst nicht dran denkt.

    Gruß Wiggi

  3. #3
    Registriert seit
    04.07.2010
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    die "BF" LED ist an
    und bei der CPU blinkt die "BF1"

    in der Hardware-konfig ist die ET200 nicht vorhanden wenn man per Ethernet online geht.

    vermutlich werde ich mir ein PC-MPI-Adapter zulegen um solche fehler genauer zu lokalisieren zu können.

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.054
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge

    Standard

    Du musst der CPU mitteilen was an Hardware verbaut ist, also
    in der Hardware Konfiguration den Aufbau zusammen klicken und zur
    Steuerung übertragen.

  5. #5
    Registriert seit
    04.07.2010
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Du musst der CPU mitteilen was an Hardware verbaut ist, also
    in der Hardware Konfiguration den Aufbau zusammen klicken und zur
    Steuerung übertragen.
    mehr als "speichern & übersetzen" und dann zur CPU schicken kann ich vermutlich nicht oder?

  6. #6
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.054
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge

    Standard

    Das sollte reichen, hast du das den jetzt gemacht?
    Es geht aus deiner Fragestellung nicht hervor, eine
    gute Beschreibung des Problemms und Vorgehensweise,
    kann gut zur problemmlössung beitragen.

  7. #7
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von multixy Beitrag anzeigen
    mehr als "speichern & übersetzen" und dann zur CPU schicken kann ich vermutlich nicht oder?
    Mach mal beide Stationen (CPU + ET200) kurz spannungslos.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  8. #8
    Registriert seit
    04.07.2010
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Das sollte reichen, hast du das den jetzt gemacht?
    Es geht aus deiner Fragestellung nicht hervor, eine
    gute Beschreibung des Problemms und Vorgehensweise,
    kann gut zur problemmlössung beitragen.
    bekannter hat sich die Konfig angeschaut und für richtig befunden.
    ich denke mal das es an dem Buskabel liegt aber habe keine möglichkeit dies zu prüfen.

  9. #9
    Registriert seit
    05.05.2011
    Ort
    86633 Neuburg an der Donau
    Beiträge
    158
    Danke
    118
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Blinzeln

    probier doch mal n neues buskabel(viell. gebrochen) oder einfach noch mal 1-2 cm auf jeder seite abschneiden neu abisoliren neu einlegen...
    vielleicht blos ein wackler.
    Falls sich irgendwer von meinen Beiträgen beleidigt
    geschädigt verachtet fühlt (was mir unheimlich leid tuen würde) bitte ich euch mir dies via PN mitzuteilen damit ich dies ändern kann.
    Zitieren Zitieren hi  

  10. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.054
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von multixy Beitrag anzeigen
    bekannter hat sich die Konfig angeschaut und für richtig befunden.
    ich denke mal das es an dem Buskabel liegt aber habe keine möglichkeit dies zu prüfen.
    Also gehe ich jetzt mal davon aus das du
    die Hardwarekonfig zur Steuerung übertragen
    hast, dein Kumpel und du seit zu den schluß
    gekommen das irgendetwas an der Verdratung
    nicht stimmt. Dazu könnte Mann erst mal eine
    Optische Überprüfung durchführen:
    - Adern nicht vertauscht
    - Adern an der richtigen Seite des Steckers
    aufgelegt ( es gibt ein bzw Ausgang )
    - Schirm richtig aufgelegt
    - es kommt zu keinen Schluss an den Adern,
    evtl durch Litze des Schirms.
    - Abschlusswiderstände sind richtig verschaltet.

    wenn alles dieses in Ordnung ist könnte Mann
    noch einmal den Durchgang der Adern messen.

Ähnliche Themen

  1. ET200s PN CPU IM151-8
    Von uncle_tom im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 13:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:39
  3. Et200s- im151-7 cpu
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 14:29
  4. ET200S, IM151-8 und SI ASCII
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 19:11
  5. Step7 V5.2 VS. ET200s IM151 versionsstand4
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •