Hallo,
ich habe SERA Dosierpumpen über Profibus anzubinden.
Die GSD-Datei und die Beschreibung habe ich.
Es gibt die Möglichkeit über PEW/PAW oder über ein Universalmodul.
Ist das mit SFC14/15?
Kann man auch direkt die PEW/PAW lesen/schreiben?

Gruß
Klaus
 
Hallo,

Die GSD-Datei und die Beschreibung habe ich.
Es gibt die Möglichkeit über PEW/PAW oder über ein Universalmodul.
ohne die SERA Dosierpumpe zu kennen. Durch das einbinden der GSD-Datei sollte doch die Anzahl der zu beschaltenden PEW und PAW Worte vorgegeben sein.


Kann man auch direkt die PEW/PAW lesen/schreiben?
Ja. Die meisten Pumpen, Klappen, Regelventile die über Profibus angesteuert werden haben 2 Eingangsworte und 2 Ausgangsworte.
1. Eingangswort: Binäre Ansteuersignale (Freigabe, rechts, links…)
2. Eingangswort: Drehzahlsollwert (Menge, Impulse je…)
1. Ausgangswort: Statussignale (Störmeldungen)
2. Ausgangswort: Rückmeldung Drehzahlistwert


Dirk
 
Hallo,
ich habe SERA Dosierpumpen über Profibus anzubinden.
Die GSD-Datei und die Beschreibung habe ich.
Es gibt die Möglichkeit über PEW/PAW oder über ein Universalmodul.
Ist das mit SFC14/15?
Kann man auch direkt die PEW/PAW lesen/schreiben?

Gruß
Klaus

Sollte dein Teilnehmer Konsistenz über die PEW/PAW haben, dann werden die Daten mit SFC14/15 gelesen/geschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann werde ich das mal testen wenn ich die Pumpe zur Verfügung habe.
Bisher habe ich nur die Anleitung und die GSD-Datei.
Da es mehrere Pumpen sind, möchte ich mir einen FB schreiben um nicht alles doppelt machen zu müssen.

Gruß
Klaus
 