Neue AS-I Geräte einbinden

omega

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Dies ist übrigens mein erster Beitrag hier im Forum. Daher bitte Rücksicht nehmen! Ich hab schonmal gesucht aber leider nichts wirklich hilfreiches gefunden.

Ich stehe vor folgendem Problem:
Anlage mit S7 315 und ASI-Modul

Bisher sind ca. 20 Schieber in Rohrleitungen eingebaut, die alle einwandfrei funktionieren. Jetzt sind 3 neue Schieber einzuprogrammieren, jedoch habe ich keine Ahnung wie ich dabei vorgehen soll.

Kann mir jemand eine kurze anleitung geben? Schwer kann es ja eigentlich nicht sein.

Ich habe übrigens freien Zugriff auf die S7, die das ganze steuert.

Danke schonmal im vorraus!
 
Stellt sich erstmal die Frage wie der ASI-Bus an die S7 gekoppelt ist?
Ist ein CP oder ein Profibus <-> ASI-Kopper verbaut?

2.Frage: Wie werden die Slaves adressiert?
Hast du ggf. ein Adressiergerät und ein passendes Kabel?

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die Anbindung läuft soweit ich es in Erinnerung hab, über Profibus. Ein Adressiergerät habe ich leider nicht. Nur die neuen Slaves.

Ich werde die Tage nochmal die genaue Hardwarekonfig posten, hab aber den rest der Woche frei.

Was ich mit Gewissheit sagern kann, ist dass die Slaves im Progeramm einfach über A1.0 bis A?.7 angesteuert werden.
Rückmeldung (Jeweils ein Sensor offen und geschlossen) bekomme ich auch über E Schießmichtot bis E ....

Ich habe schonmal vergeblich versucht herauszufinden, wo diese Zuweisung ihren Ursprung hat. Wie gesagt: Vergeblich.

Gibt es im ASI-Koppler nicht sowas eine "automatische Lernfunktion" (Erkennung der angeschlossenen Slaves)?
 
Was ich mit Gewissheit sagern kann, ist dass die Slaves im Progeramm einfach über A1.0 bis A?.7 angesteuert werden.
Rückmeldung (Jeweils ein Sensor offen und geschlossen) bekomme ich auch über E Schießmichtot bis E ....

Also DAS hätte ich dir auch sagen können. Genauso wie es nachts draussen dunkel ist.
Mit automatischer S7-Adresszuordung und Parametrierung wirst du Pech haben
 
Guten Morgen,

es gibt einen CF-Mode (Configuration mode) bei jedem Controller.
Dann wird die IST- als SOLL-Konfiguration gespeichert.
Die E/A-Adressen ergibt sich aus der HW-Konfiguration.
(Baugruppenadresse=Startadresse)

Mfg
jb
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist so, dass du jedem ASI-Slave seine Teilnehmer-Nummer vergeben mußt. Hier kannst du dann auch nicht einfacch irgend eine Nummer nehmen sondern in dem Bereich (0..30) die nächste freie. Aus der Teilnehmer-Nummer generiert sich die Adresse. Ich habe hier im Forum dazu auch schon einmal eine schöne Tabelle gesehen - vielleicht habe ich die sogar auch selber noch ???

Was sind denn aktuell für Slaves verbaut ?
Wie sieht die HW-Konfig der SPS aus ?
 
Also mit "Profibus" lag ich wohl doch falsch...

S71.jpg
 
Also mit "Profibus" lag ich wohl doch falsch...

Eigentlich nicht.
Der ASI Link hängt doch am DP. :confused:

Hast du inzwischen den Slaves eine Adresse gegeben?
Zuerst muss jeder Slave eine eindeutige Adresse haben, die direkt am Slave eingeben bzw parametriert werden muss.
Die Konfiguration einlesen muss von der PLC angestoßen werden.
In dem Programm ist bestimmt schon eine Funktion geschrieben, die den Datenaustausch und die Kommunikation mit den Slaves macht.
Da du ja schon funktionierende Slaves hast, würde ich dort einmal schauen wie die Funktion programmiert ist.
Außerdem kommt mir die Anzahl der E / A etwas wenig vor, wenn du jetzt schon 20 Schieber mit E und A verbaut hast.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry bin heut abend etwas abgelenkt, hab noch ein anderes Projekt im Kopf.

Bisher habe ich noch nichts Adressiert, wie gesagt ich hab eigentlich auch frei bis Montag :)

Also die Slaves sind ca. 20 einzelen Module, die Nur jeweils ein Bit zum steuern benötigen und 2 Bits als Rückmeldung geben.

AX.X = Schieber öffnen (Pneumatisches Ventil, Monostabil)
EX.0 = Näherungsschalter Endlage auf
EX.1 = Näherungsschalter Endlage zu

So. also nochmal von Anfang an, sorry ich will keinen Fehler begehen.

1. Zuerst schließe ich die neuen Slaves am vorhandenen Profibus an.
2. ggf. Neustart des Interfaces (Notwendig?)
3. Die neuen Slaves kann ich nun (WO?) adressieren?

Sorry nochmal ich bin nur ein einfacher Energieelektroniker, mit S7 Grund und Erweiterungskurs. ASI ist für mich Neuland!

Und nochwas zu den Grundlagen:

Dem ASI-Link kann ich so viele Ein- und Ausgangsadressen zuweisen, wie ich will, oder?

Dummerweise sind die E/A Adressen ab 32 schon belegt, also wenn ich da weitere hinzufügen möchte, müsste ich mindestens ein ganzes Byte der DI/DO Module neu zuweisen, oder?

Kann ich nicht irgendwo in der HW-Config die Slaves sehen, die bereits Adressiert sind? Oder gibt es dafür ein Spezielles Programm für das Interface?
 
1. Zuerst schließe ich die neuen Slaves am vorhandenen Profibus an.
2. ggf. Neustart des Interfaces (Notwendig?)
3. Die neuen Slaves kann ich nun (WO?) adressieren?

Sorry nochmal ich bin nur ein einfacher Energieelektroniker, mit S7 Grund und Erweiterungskurs. ASI ist für mich Neuland!

An denn ASI anschließen, doch zuerst Spannung die Slaves, Programmiergerät anstecken( ist ein runder Stecker)
Wie dein ASI LInk Programmiert ist weiß ich nicht, doch ich kenne es so, das nach Spannungswiederkehr der Master in Konfig Modus geschalten wird und dann die vorhandenen Slaves einliest.



Dem ASI-Link kann ich so viele Ein- und Ausgangsadressen zuweisen, wie ich will, oder?

So viele wie dein Master unterstützt, kann der nur A-Slaves oder auch B-Slaves?
Kann der 31 oder 63 Stück?

In der Step7 Hardware kannst du die ASI nicht sehen. Wenn du ein intelligentes Programmiergerät hast kannst du ggF den Bus scanen, was dran hängt.

Ich denke, dass die Aufgabe für deinen Background noch etwas zu heftig ist.
In einem Forum sich die Grundlagen vermitteln zu lassen und daraus eine reales Projekt zumachen geht meist in die Hose.


bike
 
Es gibt beim Siemens AS-i Link zwei Projektierungsmodi. Einmal lässt sich das Gerät über die Step7-HW-Konfig projektieren. Das ist so wie ich es immer mache, dazu muss man die Slaves aber vorher mit einem Handprogrammiergerät mit der passenden Adresse versehen. Wenn dein Link so projektiert wurde, müssten aber deine 20 Slaves schon in der Liste vorhanden sein. Dieses ist laut Screenshot aber nicht der Fall.

Der AS-i Link lässt sich aber wohl auch über den Taster am Gerät projektieren. Die Konfiguration lässt sich nachher auch ins Step7-Offline-Projekt importieren. Mir war das immer viel zu undurchsichtig, darum habe ich immer die Step7-Projektierung gewählt.

Falls du zur CPU online gehen kannst, versuche mal in der HW Konfig das Eigenschaftsfenster der Baugruppe "DP/AS-i" aufzurufen. Unter "Optionen AS-i Slaves" ist die Option "Laden in PG". Vorher eine Projektsicherung machen und mal gucken ob du eine Konfiguration angezeigt bekommst.

Ein CPU-Stop bei meiner Variante bzw. Profibus-Stop bei Variante 2 ist aber immer notwendig wenn eine neue Konfiguration aktiviert werden soll.

Ich würde dir empfehlen vorher das Handbuch des AS-i Link durchzuarbeiten. Da gibt es auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Projektierung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für eure Antworten!

Ich werde mich Morgen wieder an die Sache ranmachen. hört sich aber so an, als ob das nicht gerade ein Kinderspiel werden wird, wie ich es mir gedacht habe. Allerdings habe ich bisher immer alle Probleme gelöst, die ich hatte.

Klar ist es einfach zu sagen "ich kann es nicht". Ich weiß auch, dass ich es momentan nicht kann. Aber wenn ich immer nach dem Motto gehe "lass es jemanden machen, der es schon mal gemacht hat", dann werd ich mich ewig im Kreis drehen.

Also morgen werd ich mal nach den Tips von Thomas und Bike vorgehen (falls ich dazu kommen werde, da Montags meistens noch andere Probleme anstehen). Hört sich jedenfalls so an, als ob das was werden kann.

Wahrscheinlich werd ich auch mal noch Rücksprache mit dem Progammierer halten, der die Anlage bisher "betreut" hat. Es sind nämlich schonmal Slaves der selben Art nachgerüstet worden.
 
Super!

Das gefällt mir schonmal besser. Die Slaves sind nun alle im HW-Konfig eingetragen.

Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich neue Slaves Adressiere. Scheint wohl auch über Taster zu gehen, aber mit den Anweisungen im Handbuch komme ich nicht so ganz klar.

Neue Slaves haben also Adresse 0.
Wie bekomme ich den Master jetzt dazu, die Adresse zu ändern?
 
Super!

Das gefällt mir schonmal besser. Die Slaves sind nun alle im HW-Konfig eingetragen.

Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich neue Slaves Adressiere. Scheint wohl auch über Taster zu gehen, aber mit den Anweisungen im Handbuch komme ich nicht so ganz klar.

Neue Slaves haben also Adresse 0.
Wie bekomme ich den Master jetzt dazu, die Adresse zu ändern?

Nicht der Master kann die Adressen ändern, das musst du oder übel selbst machen


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht der Master kann die Adressen ändern, das musst du oder übel selbst machen

Nicht unbedingt. Mit manchen Master / Slaves funktioniert ein Autokonfig. Allerdings nur für einzelnen Teilnehmer. Diese Funktion ist eigentlich für den Austausch bzw. die Reparatur gedacht.

Gruß
Dieter
 
Jap so dachte ich mir das.

Alternativ würde es auch (lt. Handbuch) über den FC ASI_3422 gehen. Allerdings habe ich den Baustein nicht zur Verfügung. Auf der Supportseite von Siemens leider auch nicht zu finden. Hat jemand eine Ahnung wo ich den FC herbekommen könnte, bzw. wie ich ihn im Programm einfügen kann?

Automatisches Adressprogrammieren ist eingeschaltet. Wenn ich nun einen vorhandenen Slave ausbaue und dafür einen von den Neuen anstecke sollte der neue automatisch an dessen Stelle rücken. Was natürlich bedeutet, dass ich dann zwei Slaves mit der gleichen Adresse hätte. Bringt mich also nicht weiter.
Was passiert, wenn ich einen neuen Slave anschließe, während alle alten Slaves auch angeschlossen sind, weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass der dann die Adresse 0 behält.
Diese wiederum könnte ich dann mit dem FC ASI_3422 ändern - wenn ich ihn hätte.

[EDIT]
Habe den Baustein doch gefunden. Allerdings innerhalb eines Beispielprojekts. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das In mein Projekt übertragen kann....
 
Zuletzt bearbeitet:
Nicht unbedingt. Mit manchen Master / Slaves funktioniert ein Autokonfig. Allerdings nur für einzelnen Teilnehmer. Diese Funktion ist eigentlich für den Austausch bzw. die Reparatur gedacht.

Gruß
Dieter

Stimmt, wenn dem Master schon einmal gesagt wurde was angeschlossen ist.
Aber wenn Slaves mit Adresse dazu kommen funktioniert das nicht so ganz.



bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir jemand sagen, welche Adresse ich im FC ASI 3422 bei "LADDR" angeben muss?

Kiege von der CPU die meldung "Peripheris Zugriffsfehler lesend Adresse, (dann die Adresse, die ich angegeben habe, welche unter "Eigenschaften DP Slave" als Diagnoseadresse angegeben ist. Die richtige Baugruppenadresse kann ich nicht finden.
 
Kann mir jemand sagen, welche Adresse ich im FC ASI 3422 bei "LADDR" angeben muss?

Kiege von der CPU die meldung "Peripheris Zugriffsfehler lesend Adresse, (dann die Adresse, die ich angegeben habe, welche unter "Eigenschaften DP Slave" als Diagnoseadresse angegeben ist. Die richtige Baugruppenadresse kann ich nicht finden.

Willst du die Diagnose lesen?
Bei dem DP/ASI Gateway ist doch ein Bereich eingegeben.
Den kannst du lesen und wenn du Eingänge im PAE verwendest kannst du direkt den Eingang verwenden.

Edit: Der Bereich liegt doch von 0 bis 31 in DEINER Hardware Konfiguration, da ist doch alles klar, oder?


bike


P.S: Mensch muss es schwer sein sich zuerst zu informieren und dann zu programmieren. :confused:
 