    Hallo Leute,

    ich sitze vor nem kleinen Profinet Problem und hoffe das mir hier einer helfen kann.

    Ich will einen KEB FU an einer CPU 313C mit einem CP 343-1 betreiben.
    Jetzt versuche ich verzweifelt an die Daten (Steuerwort, Statuswort, IST-/Solldrehzahl und IST-/Solldrehmoment zu kommen.

    Der FU ist mithilfe eines Mitarbeiters soweit eingestellt und in meiner Hardwarekonfig eingebunden.

    Meine Hardwarekonfig der Profinet Komponenten:
    CP343-1: Gerätename: CP343-1; Betriebsart: IO-Controler IP:192.168.10.1; Vernetzt: ja; Adressen: Eingänge 256 Ausgänge: 256

    KEB-FU: Gerätename: kebf5-1 ;Gerätenummer: 1 IP:192.168.10.2 Adressen: Eingänge 50-65 Ausgänge 50-65

    Nach einspielen der Hardwarekonfig erhält der FU seine IP.

    Jetzt mein eigentliches Problem:
    Wie komm ich an die PEWs/PAWs des FUs ich habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit nem CP sammeln können und stehe wie der Ochs vorm Berg.
    Habe es schon mit dem "PNIO_Send" und "PNIO_Recv" probiert.

    CALL "PNIO_RECV"
    CPLADDR :=W#16#100
    MODE :=B#16#80
    LEN :=10
    IOPS :=DB300.DBW30
    NDR :=DB300.DBX29.0
    ERROR :=DB300.DBX29.1
    STATUS :=DB300.DBW32
    CHECK_IOPS:=DB300.DBX29.2
    ADD_INFO :=DB300.DBW34
    RECV :=P#DB300.DBX0.0 BYTE 10

    CALL "PNIO_SEND"
    CPLADDR :=W#16#100
    MODE :=B#16#80
    LEN :=10
    IOCS :=DB300.DBW37
    DONE :=DB300.DBX36.0
    ERROR :=DB300.DBX36.1
    STATUS :=DB300.DBW39
    CHECK_IOCS:=DB300.DBX29.2
    SEND :=P#DB300.DBX10.0 BYTE 10

    Bei Status gibt der mir aber immer 8184h raus.

    Weis vielleicht einer wo das Problem liegen könnte? Oder gibt es eine Möglichkeit direkt auf die PEWs/PAWs des FUs zuzugreifen? Habe versuchsweise mal eine CPU315-2PN/DP genommen, da kann ich direkt auf die PEWs zugreifen und dann bekomme ich auch meine Daten die ich haben will. Wieso klappt das mit einem CP nicht auch so schön einfach. ^^
    (Ich würde am liebsten die 315-2PN/DP nehmen aber das will leider mein Chef nicht *menno*)

    MfG

    DarkLykan
    Zitieren Zitieren KEB FU an CP343-1 Wie komm ich an die Daten?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Das Einzige, was mit auffällt:

    IOCS OUTPUT ANY (als VAR-TYPE ist nur BYTE zugelassen) Die Adresse des Datenbereiches verweist alternativ auf:· Merkerbereich· DatenbausteinbereichLängeen Maximalwert entnehmen Sie bitte dem gerätespezifischen Teil B dieses Handbuches unter Kapitel "Leistungsdaten". Sie kann für Controller- bzw. Device-Betrieb unterschiedlich sein. IO Consumer StatusPro Byte Nutzdaten wird ein Status-Bit übertragen.Voraussetzung: Die Übertragung ist im Parameter MODE angefordert (MODE=0 oder MODE=1). Nur in dieser Betriebsart ist der Parameter relevant.Die Längenangabe hängt von der Länge im Parameter LEN ab (pro Byte ein Bit)= (Länge LEN + 7/Controller-Betrieb:
    Entsprechend dem Parameter SEND werden Adresslücken mit übertragen.Adresslücken werden mit Status GOOD übertragen.Device-Betrieb:
    Adresslücken werden nicht mit übertragen.Der Baustein beginnt die Übertragung des Status für Adresse 0.Hinweis:
    Die Mindestlänge des ANY-Pointer ist (Länge LEN + 7/
    Hast du mal einen Any da hingeschrieben, du hast ein Word dort vergeben.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    DarkLykan (16.09.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    12.02.2007
    Beiträge
    54
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ralle du bist spitze!!!
    Ich habe die Variable für IOPS und IOCS geänder und sieh da ich habe meine Werte.



    CALL "PNIO_RECV"
    CPLADDR :=W#16#100
    MODE :=B#16#0
    LEN :=10
    IOPS :=P#DB300.DBX20.0 BYTE 3
    NDR :=DB300.DBX28.0
    ERROR :=DB300.DBX28.1
    STATUS :=DB300.DBW24
    CHECK_IOPS:=DB300.DBX28.2
    ADD_INFO :=DB300.DBW26
    RECV :=P#DB300.DBX0.0 BYTE 10


    CALL "PNIO_SEND"
    CPLADDR :=W#16#100
    MODE :=B#16#0
    LEN :=10
    IOCS :=P#DB300.DBX30.0 BYTE 3
    DONE :=DB300.DBX36.0
    ERROR :=DB300.DBX36.1
    STATUS :=DB300.DBW34
    CHECK_IOCS:=DB300.DBX36.2
    SEND :=P#DB300.DBX10.0 BYTE 10

Ähnliche Themen

  1. Parsen von CP343-1 Advanced Daten
    Von rewop im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 19:23
  2. Daten mit Hyperterminal an CP343-1 TCP senden
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.10.2010, 19:21
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 21:09
  4. CP343 - Daten verschwinden
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 22:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 08:07

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •