softtester schrieb:
Komisch, Herr Bäuerle äußert sich dazu gar nicht. Erstmal Probleme verniedlichen, aber dann totschweigen.
Hallo und guten Tag,
Ganz einfach, im Gegensatz zu anonymen Schreibern wie
Ihnen müssen (und wollen) wir uns an die Wahrheit halten,
deswegen wollte ich die Sachverhalte erst nachprüfen ...
softtester schrieb:
10 Verbindungsabbrüche am Tag sind keine Seltenheit. Wenn man so etwas für eine ZLT einsetzen will dann muss man schon skrupellos sein. Es gibt grosse Probleme wenn ein 2. Gerät (zB HMI) gleichzeitig auf die SPS zugreift. Der ist von Deltalogic.
... und unsachliche Pöbeleien werden ignoriert.
Konkrete Kritik interessiert uns dafür um so mehr:
Welches Betriebssystem?
Welche Version von ACCON-S7-Net?
Welche Software PC-seitig?
Welche Baugruppe?
Was sagt unser Support dazu?
support@deltalogic.de
softtester schrieb:
... Ding ist für mich nicht zuverlässig. Bekommt man denn so einen
Netlink-Pro kostenlos wenn man den alten bei Deltalogic recycelt?
Jetzt bringen wir erst mal das was Sie haben zum
Laufen. Sollten wirklich weiter Probleme vorhanden
sein, werden wir sich gemeinsam eine andere Lösung
finden. Mit konkreten Fragen dürfen Sie sich gerne auch
an mich persönlich wenden:
gbaeurle@deltalogic.de
softtester schrieb:
Die werden erstmal paar Wochen brauchen um rauszufinden was IBH geändert hat und dann die Chinesenmethode anwenden.
Nein, die Technologie ist dazu zu unterschiedlich.
Nötig haben wir das auch nicht. Mit Erscheinen von der
ersten Version von ACCON-S7-NET war dieser mindestens
3 mal schneller als IBH-Net. Ein paar Wochen später
wurde dann im IBH-Net ein paar Fehler beseitigt und
dieser ist seither fast so schnell wie ACCON-S7-NET.
softtester schrieb:
Aber Deltalogic verkauft die Netlinks skrupellos ...
Ja, ca. 200 Stück im Monat. Nein, nicht skrupellos.
Wie man hört gibt es mit einer Baugruppe 5511
wesentlich mehr Ärger und Abstürze als mit dem NetLink.
softtester schrieb:
... und werben noch damit dass sie besser sind als Siemens-CPs.
Nein. Falls doch, wann und wo?
Lazarus™ schrieb:
Dem stimme ich zu, die Dinger werden heiss und fallen aus... Leider...
Viele Telefonate mit IBH (Ist in meinem Fall ein IBH-Link) und auch direkt mit Hilscher waren erfolglos...
Leider will Hilscher möglichst weder an der Hardware noch an der
Firmware etwas ändern.
sps-concept schrieb:
... Die Teile werden total heiss. Verbindungsabbrüche gibt es besonders bei Graph oder wenn man zuviele Bauteine online offen hat und man kriegt das Menü gezeigt bekommt welche Statusbeobachtung man beenden will.
Ein zeitlang war das leider so. Da haben viele Geräte die
Eingangprüfung (24h-Dauertest) bei uns nicht bestanden
und wurde von Hilscher ausgetauscht. Zwischenzeitlich sind
die Geräte verbessert. Weiter haben wir die
maximal zulässige
Umgebungstemperatur auf 50° gesenkt.
sps-concept schrieb:
Dann beim Gehäusegesign hätte ich einen eigenen Stecker entwickelt wo keine Pfeile mit IN/OUT drauf sind und auch nichts von der Stellung der Endwiderstände. Eine RJ45-Buchse wäre praktisch. Wer kommt auf so ne Idee ein Pachkabel raushängen zu lassen? Man muss passend bestellen ob normal oder Crossover. Und wie schnell ist am Stecker das Zünglein abgebrochen. Praktisch wäre es wenn man den Netlink als Huckepackstecker auslegt.
Das alles ist mit ein Grund für die Entwicklung des ACCON-NetLink-PRO:
- mehr gleichzeitige Verbindungen
- RJ45-Buchse
- PROFIBUS-Stecker mit durchschleifung der PG-Buchse
- Reserve für zukünftige Funktionen
lorenz2512 schrieb:
Hallo,
Deltalogic hat so etwas wohl auch in Arbeit, Vorabinfo's stehen schon auf der Page. Es tut sich also was.
Genau:
http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink-pro.htm
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle