    Nein, nein, so was ausgefeiltes darfst du von mir nicht erwarten.
    Es ist einfach nur eine Schleife und den Vergleichswert für die Anzahl der Durchläufe ermittle ich per "Steuern Variable" bzw. VAT händisch unter Beobachtung der aktuellen Zykluszeit.
    Ist mal unter Produktionsdruck nach CPU-Tausch von 946/947 auf 948 an einer 155U entstanden und hat seither noch 2-3 Mal geholfen.
    Zugegeben, das Ganze Baustein zu nennen, ist wohl etwas übertrieben ...

    Grüße von HaDi

  2. #12
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    Hallo !

    habe hier:
    http://support.automation.siemens.co...ehbid=16714814

    folgendes gefunden:

    Bei Einsatz des CP342-5 (6GK7 342-5DA00-0XE0 und 6GK7 342-5DA01-0XE0) bzw. CP343-5 (6GK7 343-5FA00-0XE0) mit CPUs der neuen Generation (CPUs mit Micro MemoryCard-Schacht) kann es sporadisch zu Fehlermeldungen an den Kommunikationsbausteinen kommen. Das Erscheinungsbild kann beispielsweise bei Tausch der S7-300 CPU auftreten


    Einsatzrandbedingung für den CP342-5 (6GK7 342-5DA00/01-0XE0)

    Erscheinungsbild:

    - an den Kommunikationsbausteinen FC1...6 (aus der SIMATIC_NET_CP Bibliothek) werden folgende STATUS-Meldungen sporadisch angezeigt
    - 80C3: Betriebsmittel (Speicher) belegt
    - 80C4: temporärer Kommunikationsfehler
    - 80B0: Baugruppe kennt den Datensatz nicht
    - im NCM-Diagnosepuffer des CPs werden Miniprotokoll-Fehlermeldungen eingetragen

    Umgehung:
    - Wiederholen der fehlerhaften Aufträge
    oder
    - Verwenden eines CP342-5 (ab Bestellnummer 6GK7 342-5DA02-0XE0) bzw. CP343-5 (ab 6GK7 343-5FA01-0XE0).


    Vielleicht hilft dies ...

    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine

  3. #13
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    oder
    - Verwenden eines CP342-5 (ab Bestellnummer 6GK7 342-5DA02-0XE0) bzw. CP343-5 (ab 6GK7 343-5FA01-0XE0).
    kenn ich, deswegen:

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    suche gerade einen neuen Ansatz (der nicht im Austausch der relativ alten CP342-5 mündet!)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #14
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Wird den der SFC47 von der Cpu unterstützt?
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Wird den der SFC47 von der Cpu unterstützt?
    schafft doch bei einmaligen aufruf auch nur 32,767 ms ...
    ich möchte ehrlich gesagt nicht weiter rum pfuschen.
    das wird jetzt umgebaut. ethernet-cp ist bestellt. größerer switch auch. geht los...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Vk cp342-5
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 14:36
  2. Cp342-5dp
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 08:59
  3. cp342-5 / s5-95u dp
    Von HPie im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:57
  4. Cp342-5
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 13:43
  5. Cpu 315 2dp/cp342
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 13:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •