Aufbau:
CPU 315-2DP (6ES7 315-2AH14-0AB0 FW V3.0)
CP 342-5 (6GK7 342-5DA01-0XE0 V3.0)
CP 342-5 (6GK7 342-5DA01-0XE0 V3.0)
(SM ...)
(FM 357-2)
Vor kurzem habe ich die CPU durch oben genannte ersetzt (von 316-2DP ALT auf 315-2DP NEU) dadurch wurde nicht nur der Speicher erweitert sondern auch die Zykluszeit drastisch verkürzt (von 130ms auf 9ms) - an sich positive und gewünschte Effekte.
Problem bei Taktung der FM war auch recht schnell behoben, aber ein Problem bleibt. Der zweite Profibus CP spuckt seit dem
"Protokollfehler im Miniprotokoll 0xF9C1:0x0702 / 0x2202 0080"
"Protokollfehler im Miniprotokoll 0xF9C1:0x0702 / 0x2202 0090"
anfangs zyklisch, mittlerweile habe ich den Aufruf der Kommunikation nur noch alle 20 Zyklen zugelassen, dadurch wurde der Fehler sporadischer aber er ist immer noch da!
Eine Erhöhung der Aufrufzyklen möchte ich nur im Notfall akzeptieren - suche gerade einen neuen Ansatz (der nicht im Austausch der relativ alten CP342-5 mündet!) - Ideen?
CPU 315-2DP (6ES7 315-2AH14-0AB0 FW V3.0)
CP 342-5 (6GK7 342-5DA01-0XE0 V3.0)
CP 342-5 (6GK7 342-5DA01-0XE0 V3.0)
(SM ...)
(FM 357-2)
Vor kurzem habe ich die CPU durch oben genannte ersetzt (von 316-2DP ALT auf 315-2DP NEU) dadurch wurde nicht nur der Speicher erweitert sondern auch die Zykluszeit drastisch verkürzt (von 130ms auf 9ms) - an sich positive und gewünschte Effekte.
Problem bei Taktung der FM war auch recht schnell behoben, aber ein Problem bleibt. Der zweite Profibus CP spuckt seit dem
"Protokollfehler im Miniprotokoll 0xF9C1:0x0702 / 0x2202 0080"
"Protokollfehler im Miniprotokoll 0xF9C1:0x0702 / 0x2202 0090"
anfangs zyklisch, mittlerweile habe ich den Aufruf der Kommunikation nur noch alle 20 Zyklen zugelassen, dadurch wurde der Fehler sporadischer aber er ist immer noch da!
Eine Erhöhung der Aufrufzyklen möchte ich nur im Notfall akzeptieren - suche gerade einen neuen Ansatz (der nicht im Austausch der relativ alten CP342-5 mündet!) - Ideen?