Thema: Probs mit Profinet

  1. #1
    Registriert seit
    04.07.2010
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    die IM151 verbindet sich nicht mit der CPU und zeigt einen BS blinkend an.
    IP sind zugewiesen sowie Subnetz, beim speichern und übersetzen ist kein Fehler aufgtreten.

    Hardware
    CPU 317-2 PN/DP
    ET200s IM 151-3 PN HF

    hab ich was übersehen??
    Zitieren Zitieren Probs mit Profinet  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    58
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Das Device braucht keine IP sondern einen Namen, die IP bekommt sie dann über den Controler.
    Du musst erst die Gerätetaufe erledigen.
    Machst du über den Simatic Manager-Zielsystem-Ethernet Teilnehmer bearbeiten
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    Registriert seit
    16.08.2011
    Ort
    Chattanooga / Emden
    Beiträge
    61
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Du musst mit dem Siemens Primary Setup Tool oder mit der Step 7 software dem Teilnehmer einen ProfiNet Namen ( den gleichen wie auch in der Hardware im S7 Projekt ) vergeben, danach sollte die Kommunikation aufgebaut werden.

  4. #4
    Registriert seit
    04.07.2010
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    danke
    aber nu hab ich erstmal das prob das im step7 die verbindungen verschwunden sind und ich nicht weiß wieso!

  5. #5
    Registriert seit
    25.08.2003
    Beiträge
    332
    Danke
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge

    Lächeln

    Zitat Zitat von multixy Beitrag anzeigen
    danke
    aber nu hab ich erstmal das prob das im step7 die verbindungen verschwunden sind und ich nicht weiß wieso!
    Welche Verbindungen genau?
    Vielleicht CPU oder CP mal verschoben oder getauscht?

    Gruß,
    Flinn

  6. #6
    Registriert seit
    04.07.2010
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    dort sind doch die verbindungen angezeigt sowie Hardware....
    das war alles im A....

    mußt das neu generieren...
    aber trotzdem klappts nicht

  7. #7
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Mit so wenig Informationen wird dir keiner helfen können

  8. #8
    Registriert seit
    04.07.2010
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    habs hin bekommen......
    thx für die hilfe

    nu gehts für mich los mit der Programmierung
    mach mir gedanken um eine Zeitschaltuhr...

Ähnliche Themen

  1. Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)
    Von multixy im Forum Feldbusse
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 15:52
  2. Easy Motion Control probs
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 19:56
  3. Probs mit Messageboxen unter WSH
    Von steffen21m im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 21:08
  4. cp440 und Kom-Probs
    Von floppy im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 20:56
  5. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •