    In eine laufende Anlage soll eine PC-Visu (Flexible) mittels Ethernet angeschlossen werden. Mittels IBH Link S7 Plus soll auf das Profibusnetz zugegriffen werden.

    PC -- Ethernet -- IBH Link -- Profibus -- S7315-2DP

    Funktionierte bloß nicht richtig und jetzt soll ich den Fehler finden. Spielereien (an Versuchsnachbau mit anderer Hardware, aber gleicher Netzbeschaffenheit) haben gezeigt, dass die Geschwindigkeiten 500kBit und 1,5MBit (aktiv) des Profibus DP beim IBH Link keine Verbindung ermöglichen (LifeList Fehler 21). Bei den anderen Raten (3M 6M 12M, 187k,..)kommt eine fehlerfreie Kommunikation. Die Anlage läuft bei 1,5Mbit und soll eigentlich auch so weiterlaufen.

    Woran könnte es liegen, dass die beiden Raten "ausgeblendet" werden?

    MfG Samiel

    Edit:
    Ich vermutete, dass es an Verzögerungen am Netzübergang lag, habe also die Busparameter testweise verändert, zB. T_sdr stark erhöht,... um das Netz fehlertolleranter zu machen. Das führte aber auch zu keiner Verbesserung
    Geändert von Samiel (06.10.2011 um 11:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren IBH Link S7 Plus, Profibus Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2006
    Beiträge
    189
    Danke
    0
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    bei und läuft das auf vielen Maschinen problemlos.
    Bei Schnittstelleneinstellungen sollte Timeout auf 65000ms stehen.
    IBH Link selbst:

    Nicht verwirren mit Busprofil. Es läuft mit Profibus.

    IBH.jpg
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von dariyos (08.09.2015 um 11:32 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. IBH Net link S7 Problem mit Vista
    Von lsr im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 17:51
  2. S7-400H Red Profibus Y-Link
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 20:11
  3. Profibus DP/PA mit Y-Link und Treiber
    Von Rdata im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 22:39
  4. IBH Link Ethernet/MPI/Profibus ??
    Von B72 im Forum Feldbusse
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:19
  5. Problem der link-Anzeige
    Von Kojote im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.08.2004, 00:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •