Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Busfehler? Weiter mögliche Ursachen?

  1. #1
    Registriert seit
    25.09.2011
    Beiträge
    130
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo Leute,

    Ich habe eine CPU 315-2DP und einen Motorregler als Slave.
    Sobald ich die Hardware etc. übertrage bekomme ich einen SF und einen BF.

    Was ich schon überprüft habe:
    -PB Leitung sollte passen vom stecker her.
    -Widerstände sind ein.
    - CPU Adr.1 - Slave Adr.2
    - vernetzt sind sie auch in der Simatic Software.
    - Der Regler hat auch keine Fehler (Was auch schonmal einen BF verursacht hat)
    - Die Daten vom Regler werden über PEW/PAW aufgefangen und ausgegeben.


    Am Schreibtisch hatte ich das schon mal so am laufen, ohne BF.
    Ich weiß grad nicht mehr weiter. Is bestimmt nur ne kleinigkeit was ich übersehe. Spielt die Leitungslänge ne Rolle? Leitung is ca. 5m sollte aber doch noch kein Problem sein.


    Bin für alle Anregungen offen. Danke schonmal.

    Gruß
    Zitieren Zitieren Busfehler? Weiter mögliche Ursachen?  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    was sagt denn der Diagnosepuffer?


    MfG

  3. #3
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.09.2011
    Beiträge
    130
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    ich hab reingekuckt aber ich müsste jetzt lügen.
    Auf alle Fälle nichts besonders aussagekräftiges.

    Was ich noch sagen kann ist das er den Slave gar nicht finded.
    normal müsste er den doch über erreichbare Teilnehmer auch finden oder?
    Was ich noch habe ist ein "Fehler in unterlagerter Baugruppe"
    Da komm ich aber gar nicht groß aus. Ich hab die GSD vom Hersteller und hab die auch mim Hersteller am Telefonhörer parametriert. Is auch keine große Hexerei da die Möglichkeiten nicht recht groß sind.

    Gibts bei den E/A Adressen noch was zu beachten? Der Slave hat die Adressen ab 287 wenn mich nicht alles täuscht jetzt.

    Gruß

  4. #4
    Registriert seit
    16.08.2011
    Ort
    Chattanooga / Emden
    Beiträge
    61
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Du solltest mal die Erdung der Bus-Teilnehmer ueberpruefen. Hast du schon den Schirmstrom gemessen, wenn der Potentialausgleich der Busteilnehmer ueber der Schirm realisiert wird, kann das zu einem BF fuehren.

  5. #5
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von D4K!ZZ4 Beitrag anzeigen

    Gibts bei den E/A Adressen noch was zu beachten? Der Slave hat die Adressen ab 287 wenn mich nicht alles täuscht jetzt.

    Gruß
    Also das könnte ein Problem sein.
    Warum nicht auf eine gerade Adresse, da vermutlich eh alles auf Wortgrenze programmiert wird?
    Hast du unter Extras -> Schnittstelle -> Profibus schon einmal das Netz abgesucht?


    bike

Ähnliche Themen

  1. Mögliche Rack/Slot Kombinationen ?
    Von pvbrowser im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 02:53
  2. mögliche FC Nummerierung
    Von Kniffo im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 10:30
  3. Genauest mögliche Division zweier Zahlen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 09:53
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 17:30
  5. Nur weiter so......
    Von Kojote im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 21:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •