Eisbaer_vw
Level-1
- Beiträge
- 29
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich versuche gerade mal ein paar Bool Variablen zwischen Master und Slave über den CANopen Feldbus auszutauschen. Vom Slave zum Master hat es geklappt. Dabei sende ich vom Slave Tx (Ausgang) mit der COB Id 0x201 und empfange am Master an der eingefügten Slave Box mit Tx (Eingang) und der COb Id 0x201.
Nur umgekehrt gibt es Probleme. Am Master sind die Tx Eingänge, und am Slave sind die Tx (Ausgänge). Wie verknüpfe ich die jetzt richtig, wenn ich einen digitalen Ausgang vom Master an den Slave schicken möchte?
Mit dem Versuch Master Rx (Ausgang) auf Slave Rx (Eingang) und der Cob Id 0x202 kommt keine Verbindung zu stande. Master ERR blinkt mit 2 Hz.
Müsste es am Slave auch eine Box vom Master in der Konfig geben?
Irgend etwas verstehe ich falsch mit den Ein- und Ausgängen zwischen Master und Slave.
Denke mal das weiß einer.
Vielen Dank
Ich versuche gerade mal ein paar Bool Variablen zwischen Master und Slave über den CANopen Feldbus auszutauschen. Vom Slave zum Master hat es geklappt. Dabei sende ich vom Slave Tx (Ausgang) mit der COB Id 0x201 und empfange am Master an der eingefügten Slave Box mit Tx (Eingang) und der COb Id 0x201.
Nur umgekehrt gibt es Probleme. Am Master sind die Tx Eingänge, und am Slave sind die Tx (Ausgänge). Wie verknüpfe ich die jetzt richtig, wenn ich einen digitalen Ausgang vom Master an den Slave schicken möchte?
Mit dem Versuch Master Rx (Ausgang) auf Slave Rx (Eingang) und der Cob Id 0x202 kommt keine Verbindung zu stande. Master ERR blinkt mit 2 Hz.
Müsste es am Slave auch eine Box vom Master in der Konfig geben?
Irgend etwas verstehe ich falsch mit den Ein- und Ausgängen zwischen Master und Slave.
Denke mal das weiß einer.
Vielen Dank