Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Reaktion Slave Ausgänge auf Masterausfall

  1. #1
    Registriert seit
    10.04.2005
    Beiträge
    77
    Danke
    55
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    kann mir jemand sagen,ob die Ausgänge eines Profibus-Slaves mit aktivierter Ansprechüberwachung auch dann auf false zurückgesetzt werden, wenn ich einen Stop der CPU mittels OBs verhindere?
    Geändert von elmoklemme (09.01.2012 um 15:38 Uhr)
    rot ist blau und plus ist minus
    Zitieren Zitieren Reaktion Slave Ausgänge auf Masterausfall  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.727
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von elmoklemme Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    kann mir jemand sagen,ob die Ausgänge eines mit aktivierter Ansprechüberwachung Profibus-Slaves mit aktivierter Ansprechüberwachung auch dann auf false zurückgesetzt werden, wenn ich einen Stop der CPU mittels OBs verhindere?
    Solange die Busverbindung zum betreffenden Slave noch iO ist, merkst du davon (fast) gar nichts.
    Fällt allerdings die Busverbindung zu jenem Slave aus, dann geht der in den definierten Zustand, also Standarmäßig alles 0 bzw. False, vollkommen egal ob die übergeordnete CPU läuft oder nicht ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    elmoklemme (09.01.2012)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 23:32
  2. Struct aus Bytes auf Ausgänge abbilden
    Von Kaffeesüchtig im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 16:25
  3. MP 277 10 hat keine Reaktion
    Von johnij im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 09:51
  4. S7 24V Ausgänge auf 230V verbraucher
    Von MacDeath im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 10:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein