kann mir jemand sagen,ob die Ausgänge eines Profibus-Slaves mit aktivierter Ansprechüberwachung auch dann auf false zurückgesetzt werden, wenn ich einen Stop der CPU mittels OBs verhindere?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen,ob die Ausgänge eines mit aktivierter Ansprechüberwachung Profibus-Slaves mit aktivierter Ansprechüberwachung auch dann auf false zurückgesetzt werden, wenn ich einen Stop der CPU mittels OBs verhindere?

Solange die Busverbindung zum betreffenden Slave noch iO ist, merkst du davon (fast) gar nichts.
Fällt allerdings die Busverbindung zu jenem Slave aus, dann geht der in den definierten Zustand, also Standarmäßig alles 0 bzw. False, vollkommen egal ob die übergeordnete CPU läuft oder nicht ...

Mfg
Manuel
 