Naja ein Tipp ist das vielleicht nicht aber ich kann mitteilen, dass es bei mir nach entpacken keine Probleme gab. Habe es auf meinem alten Field PG unter Windows XP im "STEP5-Modus" installiert.

Grüße
 
Versuch mal die setup.exe im Pfad compbv51\Disk1 des entpackten Ordners auszuführen und von da zu installieren. So ging es dann bei mir...

Gruß
SidTheKid
 
Da Siemens hier mitliest und bisher kein Brief vom Anwalt gekommen ist, nehme ich einfach an, dass es ihnen egal ist, also sehe ich keinen Grund daran etwas zu ändern ;)
 
Sorry dass ich den Thread ausgrabe, aber bei uns wird eine Anlage abgebaut, bei der nur ein Teil der Peripherie erhalten bleibt. Dazu bräuchte ich auch das Tool, und in der Firma sowie bei Siemens die Aussage, dass es nicht mehr verfügbar wäre.
Jetzt funktioniert der Link leider aus #18 leider nicht mehr... kann es mir jemand mailen oder einen Link zukommen lassen?
Vielen lieben Dank!
LG Mulchi
 
Wow, das ging ja schnell. Vielen Dank! Ich hoffe das klappt alles, hab damit keine Erfahrung bisher... weiß jemand ob damit auch USB Profibus Schnittstellen wie der "PC Adapter USB A2" unterstützt werden, oder muss man das alte PG inkl. Schnittstellen Gaststätt Hardware verwenden?
Danke nochmal!
 
Was für einen Profibusmaster hast du denn? Bei den S5-Mastern brauchst du einen E-Prommer um die erstellte Datei auf ein EEPROM zu schreiben, welche dann in die Baugruppe gesteckt wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht um eine IM 308C als Master. Ich wollte die Topologie über den Bus auslesen, da scheinbar kein Projekt mehr vorhanden war und sich niemand traute die Speicherkarte zu ziehen (da sie ja scheinbar durch Licht gelöscht wird, wenn sich der Aufkleber löst). Zum Auslesen habe ich heute sogar ein altes PG mit Win98 bekommen, also von der Schnittstelle her kein Problem.
Auslesen hätte heute auch funktioniert, aber es gab ein Problem mit einer alten GSD Datei von den Slaves. Die Datei ist zwar vorhanden, aber scheinbar in ComProfibus V5.1 fehlerhaft... ich habe dann den Ursprung der Datei gesucht und bin auf dem PG auf ComProfibus v3.3 gestoßen... dort funktionierte die Datei auch, und wie der Zufall so will habe ich dabei gleich noch das original Projekt gefunden.
Jetzt kann ich die Änderungen durchführen und mit dem PG eine neue Karte beschreiben.
Vielen Dank!
LG Mulchi
 
Ich hab mir gerade die Fotos von heute angeschaut, weil ich mir mit der Im308C sicher war, und du hast natürlich recht. Es ist der neuere 5V Flash ROM verbaut... dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen die Speicherkarte zu ziehen.
LG
 
so schnell wird ein EPROM nicht gelöscht, das musst du schon für 20min in ein UV-Löschgerät für Eproms legen.
Ich durfte mal in der Lehre mit zwei EPROMS "Löschversuche" machen. Eins habe ich zu Arbeitsbeginn in die Sonne gelegt und immer wieder neu ausgerichtet und eins habe ich an eine Leuchtstoffröhre mit Kabelbinder gehängt. Ergebnis war dass beide noch lesbar waren und ich gegen meinen Gesellen eine Brotzeit verloren habe ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alte Technik stirbt irgendwie nie .. Ich hab ne 115 U die ihre Verbindung zur ET200S verloren hat (der Zug hatte ne HU, war leider lange ausgeschaltet und Pufferbatterie leer :( ) ich denke ich hab ein Backup für die Konfig, aber die Com Profibus Software zum laden.. die hab ich nicht(der link weiter oben scheint leider nicht mehr zu funzen). Kann da vielleicht jemand weiterhelfen?
 
Die Pufferbatterie puffert keine Daten der IM. Die Buskonfiguration ist entweder in einem Eprom oder Flash hinterlegt,