-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ja schon des öfteren eine ET200S an eine IM308C angebunden, aber das was mir jetzt passiert...
Kopplung IM 308C - IM151 1AA04 (DPV1). FSG Powermodule und Digital sowie Analogeingänge.
Die Analogeingänge im Q-Bereich ab Q192 reagieren wie erwartet.
Die Digitaleingänge liegen im nicht gekachelten Bereich P84 - P87 (ganze S5 nicht gekachelt)
Die Digitaleingänge hingegen sind nur als PW einlesbar, also der reine Eingang 84.0 - 87.7 sind immer "0" und können im Steuern Variabel per EW einfach so beschrieben werden...
Ich müsste also
L PW 84
T EW 84
als Codeschnipsel einfügen wenn ich auf den Bereich P84-85 im Bitmuster ala U E 84.x zugreifen möchte.
Was läuft da falsch?
Die Konfiguration habe ich nun schon ein paar mal überprüft, alles ok....(scheinbar)
Grüsse
dettec
ich habe ja schon des öfteren eine ET200S an eine IM308C angebunden, aber das was mir jetzt passiert...
Kopplung IM 308C - IM151 1AA04 (DPV1). FSG Powermodule und Digital sowie Analogeingänge.
Die Analogeingänge im Q-Bereich ab Q192 reagieren wie erwartet.
Die Digitaleingänge liegen im nicht gekachelten Bereich P84 - P87 (ganze S5 nicht gekachelt)
Die Digitaleingänge hingegen sind nur als PW einlesbar, also der reine Eingang 84.0 - 87.7 sind immer "0" und können im Steuern Variabel per EW einfach so beschrieben werden...
Ich müsste also
L PW 84
T EW 84
als Codeschnipsel einfügen wenn ich auf den Bereich P84-85 im Bitmuster ala U E 84.x zugreifen möchte.
Was läuft da falsch?
Die Konfiguration habe ich nun schon ein paar mal überprüft, alles ok....(scheinbar)
Grüsse
dettec