Welches ist der schnellste Bus?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
jetzt hatte ich mal die Gelegenheit eine CJ2M in die Finger zu bekommen,
Profibus-Master dran gemacht CJ1W-PRM21 und GRT1-PRT auf 1,5MBaud laufen lassen.
Ich war so enttäuscht vom Profibus, der macht hier bei diesem Benchmark-Test auch nur 15 Hz.
(Ausgang- und Eingangs-Ausschaltzeiten 1,5 ms, SPS-Zykluszeit 0,7ms)
 
Hallo,
jetzt hatte ich mal die Gelegenheit eine CJ2M in die Finger zu bekommen,
Profibus-Master dran gemacht CJ1W-PRM21 und GRT1-PRT auf 1,5MBaud laufen lassen.
Ich war so enttäuscht vom Profibus, der macht hier bei diesem Benchmark-Test auch nur 15 Hz.
(Ausgang- und Eingangs-Ausschaltzeiten 1,5 ms, SPS-Zykluszeit 0,7ms)

Was sind das den für Wilde Gerätschaften?
 
Tja ... muss man wahrscheinlich nicht unbedingt ... 8)
Wenn das Ding am ProfiBus so lahm ist dann liegt das nicht am Profibus sondern an dem Slave. Ich bekomme über den Profibus von DP-Slaves (wie z.B. PB-Messverstärkern oder Servo-Reglern) problemlos alle 2 ms einen neuen Wert - also mit 500 Hz (bei 1,5 MBits).

Gruß
Larry
 
Hallo,
jetzt hatte ich mal die Gelegenheit eine CJ2M in die Finger zu bekommen,
Profibus-Master dran gemacht CJ1W-PRM21 und GRT1-PRT auf 1,5MBaud laufen lassen.
Ich war so enttäuscht vom Profibus, der macht hier bei diesem Benchmark-Test auch nur 15 Hz.
(Ausgang- und Eingangs-Ausschaltzeiten 1,5 ms, SPS-Zykluszeit 0,7ms)

Aber es liegt nicht am Profibus, sondern an der Implementierung des Masters und/oder der Anbindung an die CPU und/oder Slave.

Im Siemens Bereich erreicht man mit einem (passenden) Slave deutlich unter 1 ms Umlaufzeit (DPV0 und DP V1). Im Taktsynchronbetrieb (DPV2: 1ms) sind
Blinkfrequenzen von 500Hz machbar.
 
Lieber Bugatti,
leider habe ich keine Erfahrung mit Omron, deshalb kenne ich auch nicht irgendwelche
Typenbezeichnungen, ich glaube das tun die allermeisten hier nicht.
Zu deiner Messung, die du da mit sehr fragewürdigen Baugruppen durchgeführt hast,
lassen mich deinen Schluss, das der Profibus langsam ist, als eine blödsinnige
Behauptung hinstellen. Der Profibus ist alles andere als Langsam, gerade um ein paar
Signale schnell auszutauschen, ist der immer noch zeitgemäß und das sicherlich in 1-2ms
zu bewältigen.

Gruß RN
 
Ja, und dann hatte der Themenstarter auch noch einen modularen Slave benutzt (Wago) und der GRT1-PNT ist auch der Koppler eines Slice-I/O-Systems, der ja auch eine interne Zykluszeit hat, um die Daten an/von den E/As zu bringen/holen. Habt Ihr ET200?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, und dann hatte der Themenstarter auch noch einen modularen Slave benutzt (Wago) und der GRT1-PNT ist auch der Koppler eines Slice-I/O-Systems, der ja auch eine interne Zykluszeit hat, um die Daten an/von den E/As zu bringen/holen. Habt Ihr ET200?

CPU: 414-3 PN_DP 3EM05 FW: 5.3
über Profibus DP an ET200S IM151 HF 1BA02 + 4DO HF 4BD00 + 4DI 4BD01

Im Taktsynchronen Betrieb bei 12 MBit: 250 Hz +-1 Hz (Screenshot)
Taktsynchron bei 1,5 MBit: 83 Hz +- 1Hz
OB1 und Profibus frei laufend 12 MBit: 546 Hz +- 76 Hz (Screenshot, hier könnte man noch etwas optimieren)
1,5 MBit 380 Hz +- Toleranz nicht notiert

Screenshots am Verbindungskabel von DO nach DI


Taktsynchron_OB61_250Hz.jpgfree_Running_OB1_546hz.jpg

Aus Sicht von Profibus ist das noch nicht das Ende der Möglichkeiten,
aber ET200s geht ans Limit
 