Mahlzeit,

ich habe hier einen Schnittstellenumsetzer (Anybus Converter von Hms)... und stehe mal wieder auf dem Schlauch...;)

Mein Aufbau: 1x 314C-2DP -> Bus-Konverter -> Endgerät

Das "Endgerät" hinterlegt seinen "Zustand" als ASCii im Bereich 0x0003 bis 0x00F4 (dezimal Byte 3 bis Byte 244)
Diese 241 Bytes möchte ich nun zusammenhängend in einen DB schieben, um den Kram dort auszulesen.

Wahrscheinlich habe ich schon beim DB-Erstellen Mist gemacht.
DB100.jpg

Mein DP-Adressbereich beginnt bei 1023 (die Daten bei 1026)... Kann ich diesen Riesenhaufen irgendwie in einem Stück in den DB schieben. Oder mache ich da schon grundsätzlich irgendwas falsch???

Vielen Dank im Voraus,

dia
 
Das hat leider nicht geklappt... Wenn ich richtig gelesen habe, kann man auch nur maxiaml 32 Byte übertragen... Ich mache erstmal meine anderen Baustellen fertig.
Das ganze überfordert mich irgendwie etwas

Gruß,

dia
 
Hallo Dia,
das mit den 32 Byte stimmt (für alle CPU's von 312IFM bis 316) - habe ich gerade bei Siemens nachgelesen.
Du wirst also nicht umhin kommen, es in diesen Blöcken stückweise zu übertragen - das sollte doch aber auch nicht so ein Thema sein ...

Gruß
Larry
 