Keine Verbindung zwischen Siematic Net und InTouch

Lipperlandstern

Level-3
Beiträge
6.008
Reaktionspunkte
1.727
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Expetren.

Vielleicht kann mir jemand helfen :

Ich habe hier einen funktionierenden PC mit einer InTouch-Visualisierung die über Ethernet mit einem CP kommuniziert. Dieses System arbeitet seit 2003 ohne Probleme.

Jetzt wollte ich einen ErsatzPC bereitstellen und habe Probleme eine Verbindung zum InTouch-IO-Manager aufzubauen. Die Festplatte ist ein Klon von dem funktionierenden System. Die Netzwerkverbindung habe ich mit SimaticNet erstellt und augenscheinlich sind auf beiden Rechner die Parameter gleich. Jetzt gehen mir die Ideen aus was ich noch machen könnte. Ach ja..... Eine Verbindung über die Ethernetschnittstelle zur CPU funktioniert.

Was kann das sein ?
 
Soll der Zugriff über den Simatic.Net OPC Server geschehen?
Dann würde ich erstmal mit dem OPC-Scout testen ob dieser Daten aus der SPS lesen kann. Wenn das nicht geht, liegt der Fehler in der Simatic.Net Konfiguration. Wenn das funktioniert liegt der Fehler irgendwo in der Anbindung von InTouch an Simatic.Net, z.B. Konfiguration des Zugriffsnamens in InTouch.
 
Da liegt den Hund begraben (*).
Man sieht den MAC adresse nicht, aber der StationenKonfigurater verwendet es in der Hintergrund.
Stationen Konfigurator aus NetPro neu laden, oder über XDB Datei. Dann gehts weiter.

*: Bin 90% sicher.

Ich bin mir fast sicher das ich das schon im laufe der ganzen Versuche gemacht habe..... allerdings hab ich den Konfigurator immer direkt aufgerufen und die Netzwerkanbindung gelöscht. Aber ich werde es nochmal genauer überprüfen
 
Kann ich den den auch nutzen obwohl ich kein OPC nutze ? Oder ist der I/O-Server von InTouch ein OPC-Server .... man.... ich hab so wenig Ahnung von dieser Materie.

Mir ist aber gestern noch aufgefallen, das wenn ich Netpro oder die Hardwarekonfig öffne die nur Schreibgeschützt geht da ein Optionspaket ( vermutlich Starter) fehlt. Dies habe ich heute Installieren lassen und werde morgen schauen ob sich was geändert hat. In der Diagnose des neuen PCs steht nix drin was nicht auch im alten PC drin steht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder ist der I/O-Server von InTouch ein OPC-Server

Also das ist kein "echter" OPC Server.Mit einem OPC Client kannst du die Verbindung nicht testen.
Habe ich versucht und leider auf die Nase gefallen.


Mir ist aber gestern noch aufgefallen, das wenn ich Netpro oder die Hardwarekonfig öffne die nur Schreibgeschützt geht da ein Optionspaket ( vermutlich Starter) fehlt. Dies habe ich heute Installieren lassen und werde morgen schauen ob sich was geändert hat. In der Diagnose des neuen PCs steht nix drin was nicht auch im alten PC drin steht.

Warum Netpro?
Wenn der I/O Server von Wonderware genutzt wird, dann musst du in der PLC nichts machen.
Und mit dem original PC funktioniert es doch.

Mit Clonen der Partition kommst du nur weiter, wenn die Rechner absolut baugleich sind.
Wenn nicht, dann auf das XP Wonderware neu installieren.
Es gibt da so ein Kochrezept, das bei den Leergängen, nach dem es meist funktioniert.

Ein Stoplerstein ist ist auch der SQL Server, der mit dem richtigen Passwort eingerichtet werden muss.
Wenn die Reihenfolge nicht passt, wirst du Probleme haben das Teil zum rennen zu bringen.