    Hallo Expetren.

    Vielleicht kann mir jemand helfen :

    Ich habe hier einen funktionierenden PC mit einer InTouch-Visualisierung die über Ethernet mit einem CP kommuniziert. Dieses System arbeitet seit 2003 ohne Probleme.

    Jetzt wollte ich einen ErsatzPC bereitstellen und habe Probleme eine Verbindung zum InTouch-IO-Manager aufzubauen. Die Festplatte ist ein Klon von dem funktionierenden System. Die Netzwerkverbindung habe ich mit SimaticNet erstellt und augenscheinlich sind auf beiden Rechner die Parameter gleich. Jetzt gehen mir die Ideen aus was ich noch machen könnte. Ach ja..... Eine Verbindung über die Ethernetschnittstelle zur CPU funktioniert.

    Was kann das sein ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung zwischen Siematic Net und InTouch  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Ist irgendwo eine MAC-Adresse der (alten)Netzwerkkarte drin?

  3. #3
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Ist irgendwo eine MAC-Adresse der (alten)Netzwerkkarte drin?
    Also eine MAC-Adresse hab ich niergendswo entdeckt.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  4. #4
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Soll der Zugriff über den Simatic.Net OPC Server geschehen?
    Dann würde ich erstmal mit dem OPC-Scout testen ob dieser Daten aus der SPS lesen kann. Wenn das nicht geht, liegt der Fehler in der Simatic.Net Konfiguration. Wenn das funktioniert liegt der Fehler irgendwo in der Anbindung von InTouch an Simatic.Net, z.B. Konfiguration des Zugriffsnamens in InTouch.

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Ist irgendwo eine MAC-Adresse der (alten)Netzwerkkarte drin?
    Da liegt den Hund begraben (*).
    Man sieht den MAC adresse nicht, aber der StationenKonfigurater verwendet es in der Hintergrund.
    Stationen Konfigurator aus NetPro neu laden, oder über XDB Datei. Dann gehts weiter.

    *: Bin 90% sicher.
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Interessant wäre, wie die Verbindung läuft.
    Über den Intough Treiber oder den OPC Server von Siemens.


    bike

  7. #7
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Da liegt den Hund begraben (*).
    Man sieht den MAC adresse nicht, aber der StationenKonfigurater verwendet es in der Hintergrund.
    Stationen Konfigurator aus NetPro neu laden, oder über XDB Datei. Dann gehts weiter.

    *: Bin 90% sicher.
    Ich bin mir fast sicher das ich das schon im laufe der ganzen Versuche gemacht habe..... allerdings hab ich den Konfigurator immer direkt aufgerufen und die Netzwerkanbindung gelöscht. Aber ich werde es nochmal genauer überprüfen
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  8. #8
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Gibt es Diagnose Einträge in den Stationenkonfigurator ?

    Und, wie Thomas vorschlägt, den OPC Scout probieren.
    Jesper M. Pedersen

  9. #9
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Die Einträge sagen eigendlich das alles in Ordnung ist. Jedenfalls kann ich anhand der Einträge nix ungewöhnliches erkennen.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  10. #10
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Dann würde ich erstmal mit dem OPC-Scout testen ob dieser Daten aus der SPS lesen kann. Wenn das nicht geht, liegt der Fehler in der Simatic.Net Konfiguration. Wenn das funktioniert liegt der Fehler irgendwo in der Anbindung von InTouch an Simatic.Net, z.B. Konfiguration des Zugriffsnamens in InTouch.
    Probier es doch.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 17:08
  2. keine Verbindung zwischen S7 und Simoreg
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 10:59
  3. Keine Verbindung zwischen PC und SPS
    Von Tatsi im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 23:17
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 10:18
  5. Verbindung zwischen CP 342-5 und ET200M !
    Von SHendrik im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 17:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •