Erste mal ProfiNet... Frage nach Komponenten und Störauswertung.

Semo

Level-2
Beiträge
114
Reaktionspunkte
45
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit,

wir werden demnächst erstmas ProfiNet einsetzen.

Bisher haben wir als "Quasi-Standard"-Bus ProfiBus eingesetzt und sind in Ausnahmefällen oder je nach Kundenwunsch ASi, InterBus, DeviceNet und sogar EthernetIP eingesetzt. Außerdem nutzen wir regelmäßig Ethernet zur vernetzung von Steuerung, TPs, Schnittstellenwandler und unseren MFR (Materialflussrechner).
Ethernet als Medium ist uns also nicht fremd.

in unserem ersten Versuch, wollen wir nun per ProfiNet-IO ein paar ET200S an eine bestehende Anlage (S7-400) anbinden.
Eingesetzt werden soll eine CP443-1 Adv. als Master und IM151-3 PN (HF) als Slaves.

Für den Anschluss der Slaves würde ich gerne 90° abgewinkelte Stecker einsetzen.
Hat hier jemand Erfahrungen, mit dehnen von Siemens oder kennt jemand gute Alternativen?

Außerdem ist noch nicht entschieden welche Leitung und welcher Switch eingesetzt wird.
Könnt ihr mir hier irgendwas Empfehlen?


Die Störungsauswertung will ich so gestalten, dass sie möglichst mit unserer Auswertung/Fehlerbehandlung für ProfiBus-Teilnehmer austauschbar ist. Muss ich eurer Meinung nach irgendetwas besonderes beachten?



Danke schonmal für Vorschläge und Anregungen.
Bin dankbar für jede Hilfe!

Gruß Semo
 
Als switch haben wir zu 100 % Siemens Switche im Profinet engesetzt. Scalance X206, X208 und X212. Bisher habe ich nur gute Erfahrungen mit den Switchen gemacht, einfache Konfiguration und bei groesseren Systemen per Sinema Server gut zu ueberwachen.
 
Wir setzen auch Siemens Stecker ein, den Elektrikern muss man sagen die Adern ganz einzustecken, bevor mit den Schneidkontakten zugeklippst wird (sonst wundert man sich über nicht erreichbare Teilnehmer). Denke mal ist aber bei anderen Steckern auch so.

Die Störungsdiagnose kann von einfachst bis detailiert getrieben werden.
Ich mache das einfachst, indem ich Ausfälle eines jedes IO-Device anhand der Gerätenummer
im Fehler-OB erfasse, genau wie Profibus-DP. Die Gerätenummern sollten zu DP-Teilnehmern
unterschiedlich sein, also bei hohen Teilnehmerzahlen geht das nicht, da muss zusätzlich
das Netz ausgewertet werden.
Für detailierte Auswertung gibts von Siemens Applikationsbeispiele

MFG
MK
 