Guten Tag,

und zwar stellt sich bei mir gerade Folgende Problematik:

Wir haben eine SPS, CPU 313C, und einen Profibusbaugruppe CP342-5.

Über diesen CP soll eine Fernwirkanbindung über eine "Fremd-SPS" einer anderen Firma hergestellt werden.
Von dieser Firma habe ich ein Beispiel-Programm bekommen mit den E/A's des Anybusses.

Dies funktioniert soweit auch ganz gut, nur ab dem PAD 272, bringt mir die SPS einen Zugriffsfehler.

Aber in der HW sind diese bis 292 angelegt.

Meine Frage nun zu diesem ganzen Geschehen: Liegt das nun allgemein an der CP? Soweit ich weiß kann ich bis 244 Bytes übertragen und diese
Anzahl wird nicht erreicht.
Oder muss über den Anybuss noch etwas eingestellt werden?

Kann es sein das es an der Adresse der CP selbst liegt? Diese fängt bei 256 und hat 16 Bytes, also bis 271, und eben ab diesem PAD 272
funktioniert es nicht mehr. Komisch nur das die darunterliegenden Adressen funktionieren und soweit ich noch weiß, ist diese Adresse nur für die Kommunikation zwischen CPU und CP verantwortlich? Deshalb möchte ich das mal soweit auschliessen.

Anbei ein Bild meiner HW.

Vielen Dank.

Gruß, Micha.
 

Anhänge

  • Anybus.jpg
    Anybus.jpg
    221,9 KB · Aufrufe: 25
Hallo Micha,

du könntest mich auch direkt anrufen, wenn du hier schon die Konfig meiner Panasonic-SPS postest :)

Wie allgemein üblich bei CP342-5 erfolgt der Zugriff nicht über die Peripherie,
sondern über die Bausteine FC1 "DP_Send" bzw. FC2 "DP_Recv" aus der Bibliothek "Simatic_NET_CP"

Mfg
Manuel
 