Anbindung einer Siemens IM151-7 CPU als I-Slave an einen Elau C200

Globetrotter

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem beim Anbinden einer Siemens IM151-7 CPU als I-Slave an einen C200 Controller von Elau.

Der Aufbau ist wie folgt:
Elau C200 ist Master. Es folgen 2 weitere IM151 als einfache Slave mit digitalen und analogen I/Os. Soweit steht auch die Sache.

Bei der Anbindung einer IM151-7 CPU als I-Slave bekomme ich dann Probleme. Die CPU ist im Hardwarmanager angelegt. Profibusadresse 5 mit 1,5MBit. Die Konfiguration der E/A Ebene habe ich zur IBN auf 1Wort, als Einheit mit Anfangsadresse 0 konfiguriert.
Laut Customer Support von Siemens kann ich auf S7 Ebene nicht mehr Einstellen. Die E/A Adressen des Master sind nicht auf S7 Ebene einzustellen. Dies ist nur unter Siemens Baugruppen möglich. Nicht aber bei "Fremden Mastern".

Das I-Slave habe ich in EPAS mit entsprechender GSD-Datei an den Master gehangen. Die IEC Adressen habe ich auf einen freien Bereich eingestellt. Jedoch vermisse ich eine Einstellung, in der ich die Zuordung von I/O des Master und des I-Slave eindeutig zuordnen kann.

Die Profibusverbindung über Kabel (Hardware) steht. Ich kann über den Profibus vom Schaltschrank auf das I-Slave im Feld zugreifen.

Die LED an der Siemens sind wie folgt: SF=Ein und BF blinkt

So langsam stelle ich mir die Frage ob ein I-Slave an einer C200 überhaupt möglich ist.

Ich hoffe jemand hat evtl eine Idee.

Gruß Globetrotter
 
Hallo Grobetrotter,

es muß auf Siemensseite und Elau Seite die genau gleichen Einstellungen vorhanden sein. Wenn du also bei Siemens 1Wort einstellst muß auch im C200 der Slave mit einem Wort konfiguriert sein. Und ich glaube mich zu erinnern das für Siemens die konsistenten Worte gebraucht wurden.
Dann gibt es noch die Möglichkeit sich eine Livelist vom C200 geben zulassen, damit siehst dann schonmal ob die Verbindung soweit steht.

Gruß
M_o_t
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo M_O_T,

danke für deine schnelle Antwort. Auf Elau und Siemensseite habe ich je ein Wort eingestellt. Normal habe ich mehr Daten auszutauschen. Aber für die IBN und Fehlersuche habe ich nur mal ein Wort genommen. Trotzdem keine gescheite Verbindung. Mit der Livelist muss ich mal schauen.

Mal schauen wie es morgen ausschaut.

Gruß Globetrotter
 
So,

Problem gelöst.
Auf der S7 Seite war alles in Ordnung. Auf der EPAS Seite muss beider Einbindung des Siemens I-Slave zuerst 3 Leermodule für Steckplatz X1, X2 und Steckplatz 3 eingehangen werden. Dann können die Module für Input und Output angehangen werden.

Ich hatte die Leermodule (bzw. LEHRmodule) nicht eingehangen.

Gruß Globetrotter
 
Genau die Leermodule . Die sind bei Epas bei fast allen Slaves notwendig. Das fand ich immer schade, daß die nicht automatisch eingefügt werden wenn sie eh immer gebraucht werden.

Gruß

M_o_t
 