PG 740 meldet bei Zugriff auf IM 308-C Buskurzschluß

matziane

Level-1
Beiträge
120
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich weiss ist alles schon etwas alt, aber wir brauchen es noch und deshalb muss ichs irgendwie zum laufen bringen.

Habe hier einen kleinen S5 Versuchsstand, mit einer S5-115U ein paar Baugruppen und einer IM 308-C.
Die Parametrierung der IM 308-C realisier ich mittels COm Profibus V3.3 auf einem PG 740 entweder über Memory Card brennen oder direkt über MPI Kabel.

Funktionierte bis vor kurzem auch alles tadellos, bis plötzlich permanant Busfehler kam obwohl diese Konfiguration bis vor kurzem lief und auch laufen müsste.
Angeschlossen war nur eine kleine ET 200B.

Im Moment ist es so, dass ich zwar übers COM Profibus die MC brennen kann und die Konfiguration darauf auch ok ist, aber das ganze läuft nicht.
Stöpsel ich mich direkt mit dem Kabel, dass ich sonst auch immer verwendet hab dran, wird erst die Baudrate nicht richtig erkannt udn dann wird Buskurzschluß gemeldet.

Habe vermutet, dass die IM 308-C selbst defekt ist, deshalb bei ebay günstig Ersatz beschafft, aber mit der ist das selbe Verhalten festzutstellen.

Bin langsam ratlos, hoffe von euch kann sich jemand einen Reim darauf machen und mir weiter helfen.

Vielen Dank dafür im voraus.
 
hast du die busleitung mal gemessen? evtl ein schirmschluß? oder abschlußwiderstand nicht i.o.?
 