Habe da mal eine Frage zur Profinet-Topologie in HW-Konfig.
Ich habe eine Anlage mit einer 317-2 PN/DP und mehreren ET200S inkl. Profinetanschaltung.
Die Anschaltungen haben bisher keine Speicherkarte.
Bei früheren Anlagen habe ich in HW-Konfig immer die Profinet-Topologie gepflegt und die ET200S / CPU mit den richtigen Ports nach Hardwareaufbau verbunden.
Bisher haben wir für Profinet-Anlagen allerdings immer Managed-Switche verbaut, jetzt habe ich mehrere vom Typ Scalance XB008G, die allerdings nicht in HW-Konfig und auch nicht in den passiven Netzkomponenten auswählbar sind.
Kann ich hier zur Projektierung der Profinet-Topologie auch z.B. einen Scalance X108 als Ersatz auswählen?
Ich habe die Befürchtung das ich ohne das Pflegen der Topologie noch Speicherkarten für die PN IM's bestellen muss.
Wann brauche ich die Speicherkarten denn nun wirklich?

Wäre gut wenn mich hier mal jemand kurz aufklären könnte.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mich wuerde interessieren, ob die Anlage mit den XB008G Switchen sauber laeuft, denn die Switche erfuellen nach meinem Wissensstand ( ich kann mich auch taeuschen ) nicht die technischen Anforderungen vom Profinet.
Ich glaube das sie XB008G keine Auswertung der Headerdaten haben um beispielsweise ein Prioritaetsbit auszuwerten.

Ist das Profinet System ein seperates, nur fuer Profinet genutztes Netzwerk, oder ist dieses Teil eines auch fuer IE-Daten genutzten Netzwerkes ?
Dann koennte es Probleme mit Telegram verlustem geben.
 
Also die Anlage habe ich lezte Woche in Betrieb genommen. Seither läuft Sie ohne Ausfall eines Teilnehmers sauber durch.
Die Anlage ist noch zum übergeordneten Netz abgekoppelt.
Bisher sind dort jetzt folgende Komponenten in Betrieb:
1x CPU 317-2 PN/DP
7x ET200S PN
6x Scalance XB008G
2x KTP600 WinCC flex Panels
1x IPC577C mit WinCC 7.0
1x PG für die Inbetriebnahme

Im weiteren Projektverlauf werden dann S7-Verbindungen zu anderen S7-CPUen hergestellt inkl. dem übergeordneten Netz. Ich kann ja nochmal berichten ob es dann
Auffälligkeiten gibt falls es dich interessiert.

Aber eine Frage hat sich mir während der Inbetriebnahme noch aufgetan:

Kann es sein das es nicht möglich 2 der genannten Switche miteinander über ein 4-adriges Profinetkabel zu verbinden? Ist hier zwingend 8-adriges nötig?
Woher kann das kommen? Evtl. Probleme beim aushandeln der Geschwindigkeit zwischen den Switchen?
 