Anbindung Profinet IM151-3 an CPU316/CP343-1

yohfreaker

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich möchte einen IM151-3 HF an eine CPU316/343-1 anbinden.
Konfiguration siehe Screenshot im Anhang.

IM151-3PN-HF 6ES7 151-3BA20-0AB0
MMC 64kb 6ES7 953-8LF20-0AA0

Erstes Problem:
Der IM151 vergisst die IP Adresse bei Spannunsausfall.
Nach Einstellung,
Step7 Zielsystem/Ethernet Teilnehmer bearbeiten
Durchsuchen, IM151-3 auswählen,
IP Parameter verwenden, 192.168.0.10 / 255.255.255.0
IP Konfiguration zuweisen
Dann ist der IM151 pingbar, nach Spannungsausfall hat er wieder die IP 0.0.0.0, der Stationsname 'station1' bleibt jedoch erhalten.
Was ist hier los?

Bei Verwendung des CP343-1 muss man ja die Daten mit FC11/FC12 von der Cpu zum CP schaufeln. Die Anleitung dafür habe ich schon runtergeladen.
Zusätzliche Fragen:
Kann der CP343-1 gleichzeitig Profinet IO Verbindungen und Verbindung zu einem PC mit Wincc flexible RT?
Funktioniert Profinet über 54Mbit Wlan (mit Lan-Wlan Bridges)?

Danke.
 

Anhänge

  • profinet.JPG
    profinet.JPG
    59,6 KB · Aufrufe: 27
Zuletzt bearbeitet:
Es ist kein Problem ein oder mehreren HMIs und mehreren I/O devices ueber eine CP einzubinden.

Profinet funtioniert auch ueber WLan strecken, allerdings kann nicht jedes WLan device ( AP, Funk Modem, ... ) sauber mit Profinet arbeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstes Problem:
Der IM151 vergisst die IP Adresse bei Spannunsausfall.
Nach Einstellung,
Step7 Zielsystem/Ethernet Teilnehmer bearbeiten
Durchsuchen, IM151-3 auswählen,
IP Parameter verwenden, 192.168.0.10 / 255.255.255.0
IP Konfiguration zuweisen
Dann ist der IM151 pingbar, nach Spannungsausfall hat er wieder die IP 0.0.0.0, der Stationsname 'station1' bleibt jedoch erhalten.
Was ist hier los?
Das ist Profinet Systemverhalten. Stationsnamen werden permanent gespeichert, IP Adressen normalerweise nicht (Ausnahme FastStartUp). Es geht soweit, dass eine fest gespeicherte IP sofort gelöscht (also auf 0.0.0.0 gesetzt wird) wenn eine temporäre IP gesetzt wird. Letzteres ist das was ein Profinet IO-Controller (Master) typischerweise macht, wenn er mit dem IO-Device (also der IM151) reden will.[/QUOTE]
 
Zurück
Oben