Wie wird ein RIS Interface zur ABB PickMaster programmiert?

fox244243904

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wird ein RIS Interface zum ABB PickMaster programmiert?

Hallo zusammen

Ich muss für eine Robotersteuerung der Firma ABB Befehle über Ethernet senden in Form von 2-stelligen Zahlen (Steuerworte senden und Stautsworte lesen) an einen PC.
Da ich keine noch keine Ahnung von den Sende- und R
eceivebausetein habe, wollte ich mal fragen, wie man vorgeht..
Ich muss wissen, wie die Verbindung im NetPro projektiert ist und wie man den Baustein parametriert und welche Bausteine man überhaupt nehmen muss.

Ich habe eine 315-2 PN/DP CPU mit einem CP343-1 (6GK7343-1EX30-0XE0)

Die RIS-Schnittstelle dient der Ansteuerung des PickMaster-PC's via einer übergeordneten Steuerung (SPS, Leitrechner). Sie kann über TCP/IP erfolgen.
Ich wäre euch sehr dankbar für alle möglichen Tipps.



Edit:
Ich habe ein S7 Projekt gemäss Dokumentation von oben vorbereitet.
Ich werde es mit der PickMaster Software noch testen müssen.


Edit:
Hier sind auch die Bausteine FC5 AG_SEND und FC6 AG_RECV beschrieben: http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Ob die Bytes gesendet werden kann mit dem Programm 'Socket Workbench' getestet werden. http://www.socketworkbench.com/

Edit:
Die Kommunikation funktioniert mit 2 Bytes zum senden und 4 Bytes zum empfangen. Zumindest mit dem Socket Workbench.
Falls jemand interesse hat werde ich das aktuelle Programm hochladen.
 

Anhänge

  • RIS_Interface_Sample.zip
    575,5 KB · Aufrufe: 40
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Fox!

Ich bin im Moment mit dem selben Thema beschäftigt.
Die Ansteuerung für 1nen Roboter an der Pickmastersoftware wurde bei uns im Hause schonmal realisiert. Allerdings wurde bei diesem Projekt nur mit dem Pickmaster und nicht mit dem Roboter an sich kommuniziert. D.h. es wurden immer nur befehle an das Projekt gesendet und empfangen. Der Roboter Status/Ansteurung wurde komplett vernachlässigt.
In meinem Projekt sind 2 Roboter vorgesehen. D.h. ich muss aucgh mit den Robotern kommunizieren damit ich sie einzeln starten und stoppen kann.

Wenn du das Programm von dir mal hochladen würdest, wäre ich dir sehr dankbar, dann könnte uich mir dort ein paar Ideen holen.

Gruss SteBo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fox!

habe das gleiche Problem, muss die Schnittstellen zwischen Pickmaster und SPS auf RIS umstellen. War bis jetzt eine Hischer DP Karte verbaut welche aber unter W7 64 bit nicht mehr läuft. Wäre echt gut wenn das S7 Musterproject noch mal abrufbar wäre. Drehe mich auf der S7 Seite irgendwie im Kreis, ABB seitig ist alles klar.

Gruss Ingemar
 
Zurück
Oben