    Hallo es sollen von der 400er SPS über den CP443-5 Daten aus der C7 CPU 626/p DP ausgelesen werden.
    welche Bausteine kann ich da zur Kommunikation verwenden.
    An der C7 DP Schnittstelle befinden sich noch mehrere Busteilnehmer so das die DP Schnittstelle als Master läuft.
    Ich Bekomme hier irgendwie keine Kommunikation hin.
    Zitieren Zitieren Kommunikation CP443-5 mit C7 CPU 626/P DP  

  2. #2
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    CP443-5 ??? Extendet oder Basic? Der CP443-5DX0x kann nur Master sein! Der C7 kann auch nur Master sein! Also DP-DP-Koppler!

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.311
    Danke
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die S7-400 kann auch mit SFB14 "GET" und SFB15 "PUT" Daten direkt aus/in die C7 lesen/schreiben.
    (Master-Master, S7-400 muss der Client sein, C7 kann nur Server)

    CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium) Kapitel 20.4.3

    Zitat Zitat von M.R. Beitrag anzeigen
    Ich Bekomme hier irgendwie keine Kommunikation hin.
    Was genau bekommst Du nicht hin? Schau Dir das Kompendium und die Hilfe zu den PUT/GET-Bausteinen an.
    Wieviele Daten willst Du lesen/schreiben? Zeitkritisch? Kannst Du in das Programm der C7 eingreifen?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    Zitieren Zitieren PUT/GET mit S7-Verbindung  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 00:36
  2. CPU -- CPU Kommunikation mit Profibus ohne CP
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 22:46
  3. CP443 mit alter CPU konfigurieren
    Von ojehton im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 23:39
  4. CP443-1 Kommunikation
    Von SPSTräumer im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 19:52
  5. Sporadische CPU-Abstürze S7-414 mit CP443
    Von Hagen im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 19:20

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •