Kommunikation CP443-5 mit C7 CPU 626/P DP

M.R.

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo es sollen von der 400er SPS über den CP443-5 Daten aus der C7 CPU 626/p DP ausgelesen werden.
welche Bausteine kann ich da zur Kommunikation verwenden.
An der C7 DP Schnittstelle befinden sich noch mehrere Busteilnehmer so das die DP Schnittstelle als Master läuft.
Ich Bekomme hier irgendwie keine Kommunikation hin.
 
CP443-5 ??? Extendet oder Basic? Der CP443-5DX0x kann nur Master sein! Der C7 kann auch nur Master sein! Also DP-DP-Koppler!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PUT/GET mit S7-Verbindung

Die S7-400 kann auch mit SFB14 "GET" und SFB15 "PUT" Daten direkt aus/in die C7 lesen/schreiben.
(Master-Master, S7-400 muss der Client sein, C7 kann nur Server)

CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium) Kapitel 20.4.3

Ich Bekomme hier irgendwie keine Kommunikation hin.
Was genau bekommst Du nicht hin? Schau Dir das Kompendium und die Hilfe zu den PUT/GET-Bausteinen an.
Wieviele Daten willst Du lesen/schreiben? Zeitkritisch? Kannst Du in das Programm der C7 eingreifen?

Harald
 
Zurück
Oben