Hi Leute,

habe da ein kleines Problem. Vorab, ich habe nur einen MPI-Adapter von Helmholz.

Jetzt zu dem Problem. Wir haben eine Maschine die sporadisch einen Profibus Fehler meldet. Also habe ich meinen Laptop genommen und mich über MPI verbunden, erstmal AG in PG gemacht. Dann habe ich auf der CPU die Diagnose aufgerufen. Hier habe ich dann gesehen, dass eine bestimmte Station immer ausfällt. Da aus dem Plan nicht genau hervorgeht welche Station das genau ist. Wollte ich jetzt fragen, ob ich die irgendwie blinken lassen kann oder sowas?

Danke schon mal.
 
In der Diagnose sieht man die Adresse des Teilnehmers.

Was ist das für ein Teilnehmer?

In NetPro findest Du vielleicht noch nähere Info. Z.B. was alles an dem Teilnehmer hängt. Z.B. I/O-Karten. Aus der Adresse kannst Du Rückschlüsse auf den Teilnehmer ziehen.

Anhand der Einstellung des Mäuseklaviers am PB-Teilnehmer kann man diesen in der Regel ebenfalls zuordnen.
 
Wenn Du das aktuelle Projekt ( inkl. Hardware Konfig ) hast, kannst Du per MPI an der SPS Online gehen und die Hardware beobachten. Dann kannst Du sehen welcher Teilnehmer gestoert ist.

Dort kannst Du auch sehen um was fuer einen Teilnehmer es sich handelt und welceh Adresse er hat.
 
Ja, ist richtig, habe das Projekt aus der Steuerung. Habe aber schon mit dem Hersteller des Gerätes gesprochen und der konnte mir weiterhelfen.

Danke nochmal.
 