[gelöst]HW-Kennung für Stoeber-Servo an Profinet einer S7-1200

Hallo zusammen


Ich bekomme es nicht hin, einen Stoeber-Servo Umrichter MDS50xx an einer S7-1200 über Profinet anzusprechen (TIA-Portal V11 SP2). Die Konfiguration und Verbindung scheinen zu funktionieren (Umrichter meldet 'cyclic Dataexchange' und keine Fehlermeldung an der SPS zu sehen.

Mein Problem ist die Parametrierung des SFC14/15. Ich habe bereits verschiedene Angaben an 'LADDR' gemacht. Doch 'RET_VAL' vom SFC liefert '8090' oder '8093'. Lesen direkt über z.B. EW100 liefert Werte. Ich möchte aber wegen der Lesbarkeit des Programmcodes meine UDTs einsetzen und im FB in die statischen Variablen per SFC14/15 schreiben/lesen (Screenshot zielt noch auf Merker).

Da ich bereits mehrere Stoeber-Umrichter (FDS-MDS-SDS) über die Jahre am Profibus(!) in Betrieb gesetzt habe, sehe ich mein Problem bei der Parametrierung des SFC14/15. Beim Profibus konnte ich hier die HW-Kennung aus der Konfiguration oder die Peripherie-Adresse als hex-Wert direkt eingeben. Fertig. Hier bin ich ratlos.


Any advice?

HW-Konfig.jpgAufruf.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist der SFC14 nicht DP_READ? Also nur für profibus?

Schau mal in deine Bausteinliste ob du was für PN findest!

Grüße

Marcel

EDIT: Alternativ SFC20 BLOCK_MOVE ... dann kannst du deine UDTs auch rumschubsen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

ich würd gern dieses Thema nochmal hoch holen. Ich hab das gleiche Problem mit einem SEW Umrichter (TIA V12 S7-1500). Der SFC 14 gibt mir die Fehlermeldung 8090 zurück. Rufe ich das Statuswort des Umrichters direkt über EW100 auf, funktioniert die Kommunikation. Woran liegt das?

Gruß
Tommy
 
Hallo zusammen

Auf den angefügten Bildern habe ich mal die Zusammenhänge dargestellt.

Bild 1 'Geräte+Netze':
Hier wird wir der Slave wie gewohnt als Knoten angelegt

1_Geräte+Netze.jpg

Bild 2 'Geräteansicht':
Hier das Gerät mit den erforderlichen Modulen bestücken.

2_Geräteansicht.jpg

Bild 3 'VAT_Systemkonstanten':
Hier wird von TIA der benötigten Namen bzw. die HW-Kennungen aufgeführt. Hier muss man sich den Namen des Ziels wegkopieren (... wird leider NICHT über die hochgepriesene Symbolauswahl vorgeschlagen :confused:)

3_VAT_Systemkonstanten.jpg

Bild 4 'Aufruf DPRD_DAT' :
Den zuvor kopierten Namen am Baustein einfügen.


4_Aufruf_DPRD_DAT.jpg


==============================================

Viel Erfolg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Uncle Leo,

ich habe mal Dein Beispiel verfolgt - leider ohne Erfolg...
Im Anhang habe ich mal die Screenshots eingefügt. Mein Umrichter hängt an der E/A 100, die HW-Kennung lautet 285.
Frage: Muss ich hier die HW-Kennung eintragen...kenne das eigentlich aus den DP-Projekten mit der E/A Adresse?

Anhang anzeigen 21629

Anhang anzeigen 21630

Gruß
mrtommyt
 
So, Fehler gefunden ;) Falsche HW-Kennung...ich muss die HW-Kennung von den 06_Prozessdaten nehmen...damit funktionierts.

Mit der 1200/1500 Serie wird die HW-Kennung zur Adressierung genommen...juhu, alles anpassen ;)

thx
 
Hallo
ja ich weiß es ist eine späte Antwort aber bei mir gehts so:
1214 DC/DC/DC an G120 Frequenzumrichter
Belibiges Telegramm aussuchen
an LADDR die HW-Kennung des Telegramms auswählen
wenn Fehler 8090 ansteht ist die Kennung korrekt. Es muss die gesamte Hardware und softwäre übersetzt und geladen werden um den Fehler zu beheben.

LG
Sliver
 