Größe des Endwiderstandes

Laut Manfred Popp in Profibus-DP/DPV1 S. 23:

zwischen A + B 220 Ohm
zwischen B + VP 390 Ohm (nicht 330)
zwischen A + Gnd 390 Ohm (nicht 330)
 
Ich habe ein MPI netz. Nun haben die Stecker keinen Abschlußwiderstand.
Allso muß ich zwischen A2 und B2 einen 220 Ohm Widerstand einsetzen....richtig?

Und sonst keinen Weiteren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Von der Physik her ist MPI und Profibus identisch, beides ist RS485. Nur hat MPI gegenüber Profibus noch ein paar zusätzliche Leitungen belegt (zur Spannungsversorgung, Erkennung der direkt angeschlossenen SPS, ..). Bei MPI wird aber oft auf Grund der geringen Geschwindigkeit etwas großzügiger mit dem Bus umgegangen (d.h. zum Teil Verzicht auf Abschlußwiderstände, längere Stichleitungen etc.). Dies kann manchmal funktionieren, muss es aber nicht. Die sichere Variante ist die Verwendung von Profibussteckern mit Abschlusswiderständen an den Busenden (Sie wissen ja sicher wo Sie die außer bei Siemens noch beziehen können :wink:).
Wie ist Ihr Bus aufgebaut? Wieviele Teilnehmer hat er? Welche Längen sind zwischen den Teilnehmern? Welche Stichleitungen und Stichleitungslängen, z.B. MPI-Kabel von 5611 (o.ä.), sind vorhanden?
 
Bei solchen Busdaten hatte ich im Büro auch schon ohne Abschlusswiderstände einen funktionierenden Bus. Allerdings wird bei der geringsten Störung sicher auf die "falsche" Verkabelung als Ursache hingewiesen.
Vielleicht haben andere in einem ähnlichen Umfeld auch Erfahrungen gemacht.
 
Zurück
Oben