Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Feldbus: Sollwert Timeout fehler

  1. #1
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,
    Habe ein Problem mit einem Sinamics G120C Antrieb, dieser ist via Profibus DP mit einer 314C-2-DP verbunden.
    Habe neuerdings einen Fehler der ab und zu auftritt.
    Mal tritt der Fehler mehrmals hintereinander auf, mal erst nach mehreren Anläufen.

    F01910 Feldbus: Sollwert Timeout

    Im Handbuch wird auf den Parameter p2047 verwiesen.
    Dieser ist noch auf Werkseinstellung also 0ms eingestellt.
    Welche Einstellung ist hier zu empfehlen?

    Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem??
    Geändert von zloyduh (31.08.2012 um 18:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren Feldbus: Sollwert Timeout fehler  

  2. #2
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo nochmal,

    habe den Fehler immer noch nicht behoben bzw.. gefunden
    bis jetzt wurden alle Profibusstecker, teilweise auch Leitungen ausgetauscht.

    Heute habe ich den FU auch ausgetauscht .. aber die Störung kommt immer wieder ..

    Hatte bis jetzt nie Problemme gehabt.. es handelt sich um eine serien Maschine..
    Das einzige was bei dieser Maschine anders ist, die Steuerung 314C-2-DP mit der FW3.3
    (vorher 2.6)
    hatte von Anfang an Probleme mit der Steuerung.. warum auch immer…

    Kann das an der Steuerung liegen??

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.406
    Danke
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    ..Das einzige was bei dieser Maschine anders ist, die Steuerung 314C-2-DP mit der FW3.3..
    Welche FW3.3? Die aktuellste FW ist die 3.3.7, ist noch relativ frisch.

    Beitrags-ID:62612539 Datum:2012-07-27



    http://support.automation.siemens.co...ew/de/62612539
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  4. #4
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Welche FW3.3? Die aktuellste FW ist die 3.3.7, ist noch relativ frisch.

    Beitrags-ID:62612539 Datum:2012-07-27





    http://support.automation.siemens.co...ew/de/62612539

    die aktuelle FW3.3.7..
    Geändert von zloyduh (03.09.2012 um 21:19 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    27.07.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Wenn dieser Fehler auftritt, meldet die CPU dann einen Busfehler?

  6. #6
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    nein es wird kein Fehler gemeldet, die CPU bleibt in RUN-Zustand

Ähnliche Themen

  1. Sinamics G150 Feldbus Sollwert Timeout F1910
    Von Kingens im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 09:18
  2. Sollwert über Feldbus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 08:03
  3. libnodave timeout Problem
    Von Key im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 14:42
  4. libnodave und Timeout
    Von HeizDuese im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 15:06
  5. Libnodave Timeout
    Von Lazarus™ im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 00:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •