Feldbus: Sollwert Timeout fehler

zloyduh

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit einem Sinamics G120C Antrieb, dieser ist via Profibus DP mit einer 314C-2-DP verbunden.
Habe neuerdings einen Fehler der ab und zu auftritt.
Mal tritt der Fehler mehrmals hintereinander auf, mal erst nach mehreren Anläufen.

F01910 Feldbus: Sollwert Timeout

Im Handbuch wird auf den Parameter p2047 verwiesen.
Dieser ist noch auf Werkseinstellung also 0ms eingestellt.
Welche Einstellung ist hier zu empfehlen?

Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem??
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo nochmal,

habe den Fehler immer noch nicht behoben bzw.. gefunden
bis jetzt wurden alle Profibusstecker, teilweise auch Leitungen ausgetauscht.

Heute habe ich den FU auch ausgetauscht .. aber die Störung kommt immer wieder ..

Hatte bis jetzt nie Problemme gehabt.. es handelt sich um eine serien Maschine..
Das einzige was bei dieser Maschine anders ist, die Steuerung 314C-2-DP mit der FW3.3
(vorher 2.6)
hatte von Anfang an Probleme mit der Steuerung.. warum auch immer…

Kann das an der Steuerung liegen??
 