Profibus ausfall

kpeter

Level-1
Beiträge
693
Reaktionspunkte
26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen

Mal wieder eine frage von mir.

ich habe am Profibus 11 Fu hängen.

Die steuerung hängt in der mitte dann 6 am rechten strang und 5 am linken strang auf beiden Enden sind die Endwiderstände drinnen.

Wenn ich jetzt 1 Seite das ende abstecke passiert nichts.
Wenn ich auf der 2 Seite auch abstecke fällt der gesamte bus aus ????

Wenn ich auf der 2 Seite denn Endwiderstand 1 Fu vorher einschalte passiert natürlich nichts.

Wenn ich die Seiten wechsle ist das gleiche.

Das selbe passiert aber auch wenn ich die 2 letzten Fu Stromlos mache .

Sobald einer der beiden endwiderstände wieder an einen Fu steckt melden sich wieder alle Teilnehmer an

Hat einer eine idee was das verursachen kann

mfg
 
Nun ja, du hast ja nur 2 Drähte, ab einer gewissen Menge Störungen ist halt keine (ausreichend) fehlerfreie Kommunikation mehr möglich.
Wie du hier erkennen kannst ist das ganze nicht nur ein Widerstand, sondern es werden auch noch 5V bzw. 0V auf A/B geschaltet,
diese 5V werden vom jeweiligen Endgerät geliefert, also deinen "äußeren" FUs.
http://www.profibus.com/fileadmin/media/wbt/WBT_Assembly_V10_Dec06/de/Seiten/2_1_Busabschluss.html

Wenn du das verhindern willst, weil z.B. die "äußeren" FUs immer mal wieder abgeschaltet werden müssen,
dann musst du einen "aktiven Busabschluss" an den beiden Enden setzen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun ja, du hast ja nur 2 Drähte, ab einer gewissen Menge Störungen ist halt keine (ausreichend) fehlerfreie Kommunikation mehr möglich.
Wie du hier erkennen kannst ist das ganze nicht nur ein Widerstand, sondern es werden auch noch 5V bzw. 0V auf A/B geschaltet,
diese 5V werden vom jeweiligen Endgerät geliefert, also deinen "äußeren" FUs.

du hast ja so recht
nur im stress ist es mir nicht mehr eingefallen danke sehr

Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

Wieso sollte ich Siemens einsetzen wenn es Rockwell auch macht :rolleyes:
 
Das hat nicht unbedingt was mit Störungen zu tun sondern mit HF. Im Prinzip hast Du "stehende" Wellen auf dem Kabel. Zwei Möglichkeiten um trotzdem an den jeweiligen Punkten, an denen die Teilnehmer angeschlossen sind, trotzdem genügend Pegel zu haben: Anpassung der Widerstände (Wellenwiderstand des Kabels gleich Abschlusswiderstände...) oder aber Anpassung der Kabellängen, sprich der Teilnehmer muss längentechnisch einfach an dem Punkt sitzen wo ein Wellenbauch sitzt(wobei das natürlich von der Frequenz sprich Busrate abhängt). Wurde früher bei CB-Funk teilweise so gemacht, Kabel solange kürzen bis das"Stehwellenverhältnis" ordentlich war. Bedeutet für den Profibus umgekehrt: ob es ohne Abschlusswiderstände funktioniert ist schlichtweg davon abhängig, wie lange die einzelnen Kabelstrecken sind, wobei kürzer nicht automatisch besser ist.
 