    Moin Zusammen

    Ich bin neu in der S7 Welt und habe gleich den Hauptgewinngezogen.
    An der Anlage die ich betreue habe ich einen SporadischenProfibus-Fehler. Er Tritt ca. einmal am Tag auf. Das komplette PB-System fälltfür paar Millisekunden aus, ohne ersichtlichen Grund.
    Professionelle PB Auswertegeräte habe ich leider nichtparat……

    Folgende Fehlermeldungen habe ich aus dem Diagnosepufferausgelesen:

    Diagnosepuffer der Baugruppe PLC 317-2DP 2AJ10

    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6FC5 317-2AJ10-1AB0 Hardware 2218
    20.71.30 06.02.2006 Firmware V 2.1.8

    Baugruppentrager: 0
    Steckplatz: 2

    Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# A046
    Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werdenangezeigt.
    Ereignis-ID:16# A046
    OB: 16#01
    PK: 16#01
    DatID 1/2: 16# 59 C9
    Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3904 0000 0005
    gehendes Ereignis
    09:51:57:483 23.09.12

    Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# A146
    Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werdenangezeigt.
    Ereignis-ID:16# A146
    OB: 16#01
    PK: 16#01
    DatID 1/2: 16# 59 C9
    Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3812 0000 0018
    kommendes Ereignis
    09:50:54:234 23.09.12

    Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# A146
    Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werdenangezeigt.
    Ereignis-ID: 16# A146
    OB: 16# 01
    PK: 16# 01
    DatID 1/ 2: 16# 59 C9
    Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3704 0000 0005
    kommendes Ereignis
    09:50:49:088 23.09.12

    Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# A046
    Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werdenangezeigt.
    Ereignis-ID: 16# A046
    OB: 16# 01
    PK: 16# 01
    DatID 1/ 2: 16# 59 C9
    Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3612 0000 0018
    gehendes Ereignis
    07:54:32:350 23.09.12

    Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# A046
    Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werdenangezeigt.
    Ereignis-ID:16# A046
    OB: 16#01
    PK: 16#01
    DatID 1/2: 16# 59 C9
    Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3504 0000 0005
    gehendes Ereignis
    07:54:26:204 23.09.12

    Leder kann ich mit den Hex Kodierten Fehlermeldungen nicht viel anfangen. Habe auch im Internet nichts gefunden.

    Bei der Decodierung des Diagnosepuffers könnte ich Unterstützung gebrauchen.

    Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
    Zitieren Zitieren Sporadischen Profibus-Fehler  

  2. #2
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.773
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Als erstes würde ich mal schauen, ob die PB Leitungen ordentlich verlegt und angeschlossen sind.
    Laufen sie parallel mit Motorkabeln?
    Ist die Erdung nach den Vorgaben ausgeführt?
    Stimmt die Anzahl der Teilnehmer in einem Sequent?
    Passen Leitungslänge und Busgeschwindigkeit zusammen?
    Kann man nachvollziehen, was in der Anlage passiert zu dem Zeitpunkt, wenn der PB ausfällt.

    Es gibt auch Firmen, die bieten Messungen in Profibusnetzen an. Ob dies billiger kommt, als selbst ein Messgerät zu kaufen, musst Du schauen
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die Klassiker schon geprüft:
    wie schon geschrieben die Einstellungen und die Verlegung
    Endwiderstände?
    Stecker mal alle geöffnet?
    Wie ist denn der Aufbau? Sind da ET200S dabei? Welcher Ausgabestand?


    MfG

  4. #4
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Ist es der Profibus? Ich würde erstmal versuchen die doch etwas betagte Firmware V2.1.8 auf den letzten Stand zu bringen, um die Firmwarebugs auszuschliessen. (V2.6.10) Danach die Anlage weiter beobachten.

  5. #5
    Vik ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.09.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Schnelle Rückmeldung Jungs. Ich werde die von euch vorgeschlagen Punkte überprüfen und die Firmware updaten. Es ist nicht das erste mal das wir einen Sporadischen PB-Fehler hatten. Die Kollegen haben damals in einen abgehenden Strang einen Repeater eingebaut seitdem hatten wir keine Probleme, bis jetzt. So sieht der Aufbau aus:PLC 317-2DP 2AJ10: 6FC5 317-2AJ10-1AB0 / V2.1IM 360 : 6ES7 360-3AA00-0AA0S7 FM-NCU: FM NCUMeine Firma wird einen Diagnose Set von Indu-sol kaufen, den gibst aber erst in einen Monat. Habe mich noch mit der Siemens Freeware Amprolyzer beschäftigt. Hat bisher nicht viel gebracht, konnte mit den ausgelesenen PB Protokollen nicht viel anfangen.….

  6. #6
    Vik ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.09.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# A146
    Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werdenangezeigt.
    Ereignis-ID:16# A146
    OB: 16#01
    PK: 16#01
    DatID 1/2: 16# 59 C9
    Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3812 0000 0018
    kommendes Ereignis
    09:50:54:234 23.09.12

    Wie wird derartige Fehlermeldung Decodiert?

  7. #7
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Diese Ereignisse sind wahrscheinlich keine "Siemens-Standard-Ereignisse" und damit auch nicht der Busausfall, alle Siemens-Standard-Ereignisse haben eigentlich einen Klartext dabei.
    Ist an der Steuerung ungewöhnliche Fremdhardware verbaut? Dann solltest Du mal deren Hersteller konsultieren, ansonsten beim Siemens-Support erfragen, was diese Ereignis-ID bedeutet.
    Findest Du den Busausfall im Diagnosepuffer? Vielleicht findest Du da auch nähere Informationen dazu.
    Ansonsten könntest Du als vorläufige Maßnahme die Geschwindigkeit des Profibus heruntersetzen, eventuell kannst Du noch die Leitungen durchmessen. Hier kannst Du eine Anleitung herunterladen (in den Installationsrichtlinien):
    http://www.profibus.com/community/re...new/downloads/
    Gruß
    Michael

  8. #8
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Also laut Siemens Handbuch ist die Ereignisklasse "Axyz" "freie Anwenderereignisse" sprich Ereignisse die innerhalb des Anwenderprogramms generiert werden.
    Sprich jetzt mal ganz oberflächlich betrachtet kann das alles mögliche bedeuten, diese Ereignisse werden aber mit dem SFC52 generiert.

    Insofern wenn du keine weiteren Auffälligkeiten findest wird es sich hier wohl zunächst mal um kein Bus-Problem handeln.

    Hier der Link zum Handbuch:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1214574
    Kapitel 34

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #9
    Registriert seit
    26.08.2010
    Beiträge
    41
    Danke
    0
    Erhielt 19 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Immer auch mal die Stromversorgung pruefen.

Ähnliche Themen

  1. Profibus Fehler
    Von Limette im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 21:45
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 05:45
  3. Profibus Fehler?
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 20:01
  4. Profibus-Fehler
    Von ATRÖ im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 07:35
  5. Profibus Fehler
    Von Rose im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 07:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •