Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Vergleich Profibus und Profinet

  1. #11
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.056
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    A&D meint es bestimmt so...
    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Ein weiterer Vorteil ist, dass es für Profibus Geräte gibt, die es für Profinet (noch)nicht gibt.
    Bevor Du entscheidest, welches System Du einsetzt, musst Du schauen, was Deine Slaves können.
    Da ist es erst mal egal, welches Netz besser ist
    wobei ich überzeugt bin das dieses sich auch änderen wird, selbst bei Siemens wird immer mehr auf Profinet gesetzt.

  2. #12
    tschio ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.10.2012
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    vielen danke für eure schnellen antworten!!

  3. #13
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Profinet:
    - Toleriert 3 ausgefallene Telegrammpakete ohne Signalisierung
    Bei Profibus gibt es eine ähnliche Funktionalität in den Anzahl von "Retries". Ist normal auf 1 eingestellt, aber man kann es beliebig einstellen, z.B. um den Bus weniger störauffällig zu sein. Dabei wird es weniger deterministisch, aber kan ein "unmögliche" Situation retten. Ich musste die Retries auf ein Anlage micht schlechten Anlagen-Erde auf 3 einstellen.

    Sonnst finde ich Profinet überall besser als Profibus.
    Einzigste Problem ist den maximalen Kabel-Länge von 100 meter. Ist etwas zu wenig in vielen Fällen. Auf Fiber zu wechseln ist auch eine Sache.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Simulink und PROFINET/PROFIBUS?
    Von twols im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 12:42
  2. Suche Trainer fuer PROFIBUS und PROFINET
    Von dr.pfb im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 15:34
  3. Schneidklemmtechnik Profibus und Profinet
    Von IPC Bernhard im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 10:36
  4. Profibus und Profinet ?!
    Von tuneit im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:44
  5. (S) Alles was ProFiBus (und ProFiNet) spricht
    Von dkeipp im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 15:18

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •