    Hallo,

    habe hier ein Problem mit einem DP-Slave ,genau genommen eine CU320-2DP FW 4.4. Die CU meldet sich spontan im Bus ab, ist dann aber auch sofort wieder da.
    Bei der Ansteuerung der Achsen, die über diese CU laufen merkt man davon nichts. Diese laufen einwandfrei weiter, die CU gibt auch keinen Fehler aus wegen Profibus-Sollwert Timeout o.ä..
    Mir ist der Fehler auch nur deshalb aufgefallen, weil die SF/BF LED an der SPS geleuchtet hat.
    Steh vor einem Rätsel, da die CU das vohrer nicht gemacht hat und nun tritt der Fehler spontan auf.


    Gruß Marcel
    Zitieren Zitieren Slave meldet sich spontan ab  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marcel_ Beitrag anzeigen
    Steh vor einem Rätsel, da die CU das vohrer nicht gemacht hat und nun tritt der Fehler spontan auf.
    Wurde an der Anlage den etwas verändert, speziell am Bussystem?
    Was steht im Diagnosepuffer der CPU, fällt immer nur der eine Teilnehmer aus oder sind auch andere betroffen?
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  3. #3
    Registriert seit
    02.02.2012
    Beiträge
    65
    Danke
    6
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    So stehe grad wieder neben der Anlage.
    Also an der Anlage wurde nichts verändert, ausser eine Änderung am AS-i Bus. Da sind ein paar Slaves hinzugekommen.
    Allerdings ist es nicht der AS-i Master der die Probleme macht.
    Im Diagnosepuffer der CPU steht folgendes:
    Code:
    Ereignis 1 von 100:  Ereignis-ID 16# 38C4
    Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
    Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer:   21
    DP-Mastersystem-ID:      1
    Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse:  2044
    Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse:  2047
    Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
    Prioritätsklasse: 26
    externer Fehler, gehendes Ereignis
    14:40:06.901  02.11.2012
    Ja, die Uhr ist noch nicht umgestellt

  4. #4
    Registriert seit
    11.01.2010
    Beiträge
    72
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Profibus Leitungen überprüfen. Ich habe solche Probleme manchmal mit Festo-Ventilinseln.
    Zum Testen die Baudrate verringern auf 500kB.

  5. #5
    Registriert seit
    20.01.2012
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    das kann mehrere Ursachen haben.

    - Defekte Stecker, Verkabelung, falsch eingelegte Widerstände
    => Verkabelung und Stecker prüfen
    - Slave defekt
    => Busverkehraufzeichnung mit spezieller Software auf Parametertelegramm triggern
    ( Indusol, Procentec, Amprolyzer - dieser ist kostenfrei aber etwas knifflig zu bedienen)

    Alternativ kannst du auch das Retry Limit in den Busparametern etwas erhöhen.

    Gruß
    Zitieren Zitieren Slave meldet sich spontan ab  

Ähnliche Themen

  1. USB Gerät meldet sich einfach ab
    Von sparx im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 12:13
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  3. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 21:19
  5. System Alert meldet sich
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 11:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •