Hallo zusammen vielleicht kann mir ja hier einer einen super Tipp geben.

Wir haben bei verschiedenen Montagemaschienen Profibus mit Siemens 300/400 CPU´s und Wago 750 Profibus I/O´s im Einsatz wo regelmaßig
an verschiedenen Anlagen immer wieder Probleme mit den Buskopplern auftreten.

Meistens ist das Problem behoben wenn kurz die Versorgungsspannung der Koppler abgeklemmt wird.

MfG Andre
 
Werden die Busklemmen starken Vibrationen ausgesetzt?
Das kann im K-Bussystem das die Klemmen untereinander verbindet zu Problemen führen.
 
Gast schrieb:
...Meistens ist das Problem behoben wenn kurz die Versorgungsspannung der Koppler abgeklemmt wird.

MfG Andre
So kennen wir es von einer Transportanlage, ca.30 BK3110 sind an den einzelnen Bandabschnitten angebracht. Fehler trat gehäuft an den gleichen Abschnitten auf, Profibusverkabelung i.O.. Habe dann BCs austauschen lassen, sobald sie ein zweites Mal "auffielen" und jetzt lange nichts mehr davon gehört. Der Tip mit den Vibrationen ist etwas, was ich mal überprüfen werde.
 