    Hallo,

    ich verwende eine S7-1200 mit Kommunikationsmodul (CM1243-5) und versuche einen einzelnen Slave (ein Modul von anybus) anzusteuern.

    Sobald ich die Hardwareconfigruation in die CPU lade, blinkt die Diagnoselampe des CM, ganz so als ob der Slave nicht gefunden wird - gleicher Fall wenn ich das Kabel abnehme.


    Kann es bei einem so einfachen System ein Problem mit den Abschlüssen oder der Erdung geben?
    Oder hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    In wie weit muss der Slave projektiert werden (er ist im Projekt eingebunden, ich vermute, er übernimmt die Busparameter, die ich imi Projekt einstelle?)
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung zum Slave  

  2. #2
    Registriert seit
    01.04.2012
    Beiträge
    61
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    hast du denn einen Abschlusswiderstand am Gerät gesetzt, sowie die richtige Busadresse eingestellt? Die Adresse muss an dem Gerät eingestellt werden (sind Hardwareschalter)
    Gruß Danny

  3. #3
    Stephen ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.11.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Danny,

    die Abschlusswiederstände sind da, Adressen habe ich mehrere ausprobiert (master: 1, slave 2 oder master 2 slave 3).
    Allerdings meinten die Kollegen, bei einem so einfachen System könnten die Widerstände ohnehin kein Problem sein.

  4. #4
    Registriert seit
    01.04.2012
    Beiträge
    61
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Stephen Beitrag anzeigen
    Adressen habe ich mehrere ausprobiert (master: 1, slave 2 oder master 2 slave 3).
    Du hast an dem Schalter des Slaves die Adresse eingestellt? Diese Adresse musst du dann im Profibus einstellen sowie einen Adressbereich. Siehe dazu im Anhang. War das Kabel vorkonfektioniert? Sonst könnte eventuell eine Ader vertauscht sein .
    Gruß Danny
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu yman für den nützlichen Beitrag:

    Stephen (13.11.2012)

  6. #5
    Stephen ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.11.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Danny,

    also: zunächst hatte ich Deinen vorherigen Beitrag falsch verstanden: an der Hardware habe ich keine Adresse einstellen können: - es ist schliesslich nur das Bauteil, das wir auf die Platine löten.

    Das Kabel haben wir selber gelötet. Die Anschlüsse habe ich aber durchgemessen..

    Wo sind denn in der Graphik die Adressen vermerkt?

  7. #6
    Registriert seit
    01.04.2012
    Beiträge
    61
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Wenn es nur ein Bauteil ist, muss es auf jeden Fall konfiguriert werden und eine Adresse vergeben werden (in den Hardwareeinstellungen). Hier noch mal ein Screenshot mit den Adressen. Die beiden Zahlen in der Klammer am Profibus ist die Adresse. Doppelklick darauf können die Bereiche eingetragen werden
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  8. #7
    Stephen ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.11.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe es jetzt mit einem anderen Gerät probiert, wo die Adresse richtig eingestellt war. Hat soweit erstmal geklappt. Besten Dank auch.

Ähnliche Themen

  1. Keine Verbindung zum MP 177DP!!!
    Von reini im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 08:26
  2. Keine Verbindung zum TP 177A
    Von Valmont87 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 19:10
  3. Keine Verbindung zum CP143
    Von S5-Bastler im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 14:28
  4. Keine Verbindung zum G110
    Von Homer79 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 11:17
  5. Keine Verbindung zum TP 170 A
    Von extra im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 20:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •