    Eine Anlage läuft seit mehreren Jahren problemlos.
    CPU 314 DP, eine IM515 mit dezentralen E/A sowie 3 TP177. Wurde damals erstellt mit Step7 V5.3 und Win flex 2005 Nun musste sowohl im Programm als auch an den Panels änderungen durchgeführt werden. Mittlerweile arbeite ich aber mit Step7 V5.5 und Win flex 2008. Flex hat alles schön konvertiert, ein neues OS musste natürlich auch aufgespielt werden. Alles gemacht, Programme übertragen und ... einiges ging nicht mehr.
    Ich bekomme nur 2 der 3 TP ans laufen. Eines zeigt immer nur ### obwohl es bei "erreichbare Teilnehmer" gesehen wird. Ich habe mal versuchshalber eine gänzlich neue Variable angelegt und anzeigen lassen wollen .. genau das gleiche. Von den 3 TPs ist immer eines nicht ok. Welches ist aber unterschiedlich. Mal das eine mal das andere. Die CPU zeigt aber auch keinen Busfehler.
    Mir gehen so langsam die Ideen aus habt Ihr vielleicht noch welche was das sein könnte ??

    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    Zitieren Zitieren Profibus Probleme seit Win flex 2008  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Checken die CPU Eigenschaften online, Reiter "Kommunikation". Wie viele Verbindungen sind vorhanden, reserviert, in Verwendung ?
    Sind alle TPs integriert in denselben STEP7 Project als der 314C-2DP ? Ich frage wegen die Berechnung von den TTR Zeit. Alle Teilnehmer müssen berücksichtigt werden.
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.311
    Danke
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge

    Standard

    Hängen die 3 TP177 am Profibus oder am MPI?
    Haben sich die Profibus-Busparameter geändert? Wurde das Profibus-Profil geändert? Weiß NetPro von allen 3 TP oder ist nur 1 TP im Projekt?
    Ist das zyklische Verteilen der Busparameter eingeschaltet? Sind die Systemdaten in die CPU übertragen und online/offline gleich?
    Hast Du genug Kommunikationsressourcen in der CPU frei? Reserviere mal 3 Verbindungsressourcen für OP-Kommunikation.

    "CPU 314 DP" - was ist das? Vielleicht hilft es, wenn wir MLFB und Firmware wissen ...

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #4
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    @JesperMP
    ich bin leider gerade nicht an der Anlage aber an der Kommunikation wurde nichts geändert es war immer schon ein Projekt mit 3 TP und dem IM. Ich habe nur ganz geringe Änderungen im Programm gemacht und auf den TPs
    eine Variable dazuprogrammiert. Diese war auch nur in einem TP das jetzt funktioniert. Die anderen habe ich nur neu aufgespielt damit alle TPs den gleichen Softwarestand haben.
    Ach ja ich habe gerade nochmal im Programm nachgesehen es ist eine CPU 315-2DP.

    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.

  5. #5
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    Anbei mal die Konfiguration

    Konfig.jpgNetPro.jpg

    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK, alle TPs sind in ein Projekt. So weit so gut.

    Mit 3 TPs hängend auf Profibus, wäre es vermutlich wichtig das "Standard" Busprofil gewählt ist anstatt "DP". Wie ist es konfiguriert ?

    Wiederholung:
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Checken die CPU Eigenschaften online, Reiter "Kommunikation". Wie viele Verbindungen sind vorhanden, reserviert, in Verwendung ?
    Geändert von JesperMP (13.11.2012 um 17:36 Uhr)
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 16:19
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 10:09
  3. WinCC flex 2008 und Win 7 Ultimate
    Von rkoe1 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 07:26
  4. B&R PowerPanel mit WIN CC flex 2008
    Von sirbarny im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 08:55
  5. Win CC Flex 2008 und TP170B
    Von Holle6 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 12:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •